教室是否需要设置应急照明
太白云渡
太白云渡 Lv.12
2013年07月28日 18:39:30
来自于照明工程
只看楼主

如题。一般的教室,训练场馆是否需要设置备用照明、应急照明和疏散指示呢?依据可以查那些规范和图集呢?

如题。
一般的教室,训练场馆是否需要设置备用照明、应急照明和疏散指示呢?
依据可以查那些规范和图集呢?
免费打赏
cao252243060
2013年07月29日 09:46:23
2楼
肯定是要的,它们都属于公共场所。人员比较多。
规范想不起了。
回复
dentistdlee
2013年07月29日 10:09:16
3楼
<中小学校设计规范 gb 50099—2011>
10.3.2 中小学校的供、配电设计应符合下列规定:
1 中小学校内建筑的照明用电和动力用电应设总配电装置和总电能计量装置。总配电装置的位置宜深入或接近负荷中心,且便于进出线。
2 中小学校内建筑的电梯、水泵、风机、空调等设备应设电能计量装置并采取节电措施。
3 各幢建筑的电源引入处应设置电源总切断装置和可靠的接地装置,各楼层应分别设置电源切断装置。
4 中小学校的建筑应预留配电系统的竖向贯通井道及配电设备位置。
5 室内线路应采用暗线敷设。
6 配电系统支路的划分应符合以下原则:
1)教学用房和非教学用房的照明线路应分设不同支路;
2)门厅、走道、楼梯照明线路应设置单独支路;
3)教室内电源插座与照明用电应分设不同支路;
4)空调用电应设专用线路。
7 教学用房照明线路支路的控制范围不宜过大,以2个~3个教室为宜。
8 门厅、走道、楼梯照明线路宜集中控制。
9 采用视听教学器材的教学用房,照明灯具宜分组控制。

10.3.3 学校建筑应设置人工照明装置,并应符合下列规定:
1 疏散走道及楼梯应设置应急照明灯具及灯光疏散指示标志。



我觉得学校里除了消防用电和应急疏散照明等重要负荷为二级负荷,其他的用电负荷均为三级负荷。
回复
donglish0916
2013年07月29日 10:58:25
4楼
应该可以不设,但根据工程经验,最好设置
回复
太白云渡
2013年07月29日 15:02:30
5楼
如果教室是成人使用的呢?大学教室,培训教室等等。这样和中小学教室适用相同的规范吗?
回复
qq909321851
2013年07月29日 15:27:48
6楼
应急照明分为,安全照明,备用照明,和疏散照明,我觉得疏散照明是需要的!
回复
云飘飘
2013年07月31日 07:42:57
7楼
用于社会培训的教室需要。
回复
开心老爸
2013年07月31日 08:56:54
8楼
教室不用设,训练馆要设的
回复
小陶子
2014年06月07日 10:09:09
9楼
学习了·现在刚好在做一个学校。
回复