钢筋加密区的长度是如何确定的?
zdx1990
zdx1990 Lv.3
2013年07月28日 21:51:22
来自于建筑施工
只看楼主

如题,请大神解答。

如题,请大神解答。
免费打赏
志在四方美女
2013年07月28日 22:44:52
2楼
说起来太复杂,请查看11g101-1
回复
abao19861126
2013年07月29日 02:25:16
3楼
看图集啊 图集都有说明的
回复
无间道
2013年07月29日 06:07:46
4楼
规范上有具体规定啊,没看过?
回复
杯酒人生
2013年07月29日 22:51:56
7楼
对啊,一两句也不清的,图集有说的很清楚
回复
a137381365
2013年07月29日 22:55:17
8楼
一层1/3 后面的1/6 不知道对不
回复
hcy182403928
2013年07月30日 08:11:49
9楼
这个问题貌似很多人都在问呀:lol:lol:lol
回复
sunfengfeng2002
2013年09月25日 16:16:12
10楼
图集上说得较为细致
回复
scy147
2013年09月25日 16:49:51
11楼
柱子加密区:基础顶面1/3h,刚性地面1/6h且不小于500mm,柱子与梁交接处为柱子较长边、1/6h,500mm的较大值。
梁加密区:一级抗震为2h(h为梁高),二级到四级抗震为1.5h(h为梁高),不太全~~~
回复
caommxx
2013年09月25日 23:11:02
12楼
03图集 11图集上都有很明确的规定,可以在网上找一找
回复
miaotian001
2013年09月26日 01:35:31
13楼
9楼说的比较详细。
回复

相关推荐