钢筋加密区的长度是如何确定的?
zdx1990
zdx1990 Lv.3
2013年07月28日 21:51:22
来自于建筑施工
只看楼主

如题,请大神解答。

如题,请大神解答。
免费打赏
cleverkid
2013年09月29日 23:03:54
14楼
好好看图集
回复
qq407484527
2013年10月20日 23:01:20
15楼
柱子是:一层1/3 后面的1/6 ,,梁是梁高的1.5倍,一级抗震是2倍
回复
wolfzf
2013年10月21日 11:49:00
16楼
参考图集,多看点建筑图集
回复
蓝领青年
2013年10月21日 13:41:46
17楼
查图集 ,梁板柱都不一样的
回复
wht880225
2013年10月21日 13:48:43
18楼
参考图集去看就行了,写的很详细,包括柱子,梁的箍筋加密长度。
回复
sxxczb
2013年10月31日 09:10:02
19楼
看11G101图集啊 图集都有说明的
回复
inedit
2013年10月31日 10:51:32
20楼
这个在图集上是有的,可以翻看下图集
回复
liuwen5201314
2013年10月31日 16:42:39
21楼
scy147 发表于 2013-9-25 16:49 柱子加密区:基础顶面1/3h,刚性地面1/6h且不小于500mm,柱子与梁交接处为柱子较长边、1/6h,500mm的较大值 …柱子加密区:基础顶面1/3h,刚性地面1/6h且不小于500mm,柱子与梁交接处为柱子较长边、1/6h,500mm的较大值。梁加密区:一级抗震为Max{2h,500}(h为梁高),二级到四级抗震为Max{1.5h,500}(h为梁高)
回复
qjh471967400
2013年11月08日 23:00:56
22楼

查图集 ,梁板柱都不一样的
回复
deranged
2013年11月08日 23:11:33
23楼
这个太多了,详情见11G101