2楼
为什么不能呢?
回复
3楼
结构老卢 发表于 2013-7-29 17:01 为什么不能呢?长宽比为限值1.5,跨度也挺大!不用预应力挠度没有问题吧?
回复
4楼
可以考虑井字梁,也可以考虑单向密肋梁
回复
5楼
这种情况做组合梁最合适。
回复
6楼
我曾经做过19X19 间距2.5米左右双向井字梁,使用3年,没有问题,pkpm计算主要考虑主梁抗扭
回复
7楼
这个长宽比加上这个跨度,建议做斜交的井字梁
井字梁挠度去1/250,PKPM大于1/300就红,不用管他
回复
8楼
做是可以做的。建议采用预应力会更安全。
回复
9楼
molzzd2008 发表于 2013-7-29 17:24 长宽比为限值1.5,跨度也挺大!不用预应力挠度没有问题吧?没事,这个可以用斜交井字梁
回复
10楼
用斜交井字梁比较经济,面积太小。没必要用其他的。。。
回复
11楼
用斜交井字梁
效果很好,只是要把边柱处理好
回复