规范上说严禁摄像机与照明系统使用同一开关控制系统设备的供电的疑问
yuanzhang0426
2013年07月30日 03:06:45
只看楼主

根据规范GB50198-2011民用闭路监视系统工程技术规程前端设备(摄像机)可以就近取电,严禁与照明系统使用同一开关控制系统设备的供电按照这条规范,除了集中供电的方案以外,规范是说“摄像机应该从开关柜单独做配电箱还是可以从照明配电箱的备用开关引电源线?

根据规范
GB50198-2011民用闭路监视系统工程技术规程
前端设备(摄像机)可以就近取电,严禁与 照明系统使用同一开关控制系统设备的 供电
按照这条规范,除了集中供电的方案以外,规范是说“摄像机应该从开关柜单独做 配电箱还是可以从照明配电箱的备用开关引电源线?
免费打赏
开心老爸
2013年07月30日 03:06:46
2楼
可以从照明箱的开关供电,但是要分回路
回复
yuanzhang0426
2013年07月30日 10:40:20
3楼
开心老爸 发表于 2013-7-30 09:48 可以从照明箱的开关供电,但是要分回路??????
回复
开心老爸
2013年07月30日 12:07:09
4楼
就是说和其它照明回路分开来
回复
sleepinggod
2013年08月01日 01:34:31
5楼
告诉你原理,你自己判断。
1、监控的电源应当是稳定的市电,应该避免电源忽高忽低,你如果和照明混在一起,如果负荷小,问题不大,如果是厂房,超过10kw以上,你开灯对监控电源的冲击比较大,所以干脆就不给你用照明配电盘。
2、照明的空开有时候就是直接拉掉的,监控不允许断电,所以不同时走。
明白?
回复
yc940
2013年08月02日 14:52:39
6楼
简单点说就是想要用灯的回路供电,就要找根主线不受开关面板控制的!
回复
kyf102
2013年08月05日 16:38:23
7楼
监控电源应该用UPS供电!并且采用集中供电方式!
回复
风中之美
2013年08月06日 15:56:25
8楼
监控系统一般的作法:
1、必须用UPS电
2、必须单独布线:是指从UPS出来到前端监控设备或弱电设备电源箱
回复
yuanzhang0426
2013年08月06日 23:01:09
9楼
开心老爸 发表于 2013-7-30 09:48 可以从照明箱的开关供电,但是要分回路可以从照明配电箱安装一只断路器,从那里取电算违反此条文吗?
回复
yuanzhang0426
2013年08月06日 23:02:18
10楼
sleepinggod 发表于 2013-8-1 01:34 告诉你原理,你自己判断。1、监控的电源应当是稳定的市电,应该避免电源忽高忽低,你如果和照明混在一起, …可以从照明配电箱安装一只断路器,从那里取电算违反此条文吗?
回复
yuanzhang0426
2013年08月06日 23:02:51
11楼
yc940 发表于 2013-8-2 14:52 简单点说就是想要用灯的回路供电,就要找根主线不受开关面板控制的!可以从照明配电箱安装一只断路器,从那里取电算违反此条文吗?
回复

相关推荐