规范上说严禁摄像机与照明系统使用同一开关控制系统设备的供电的疑问
yuanzhang0426
2013年07月30日 03:06:45
只看楼主

根据规范GB50198-2011民用闭路监视系统工程技术规程前端设备(摄像机)可以就近取电,严禁与照明系统使用同一开关控制系统设备的供电按照这条规范,除了集中供电的方案以外,规范是说“摄像机应该从开关柜单独做配电箱还是可以从照明配电箱的备用开关引电源线?

根据规范
GB50198-2011民用闭路监视系统工程技术规程
前端设备(摄像机)可以就近取电,严禁与 照明系统使用同一开关控制系统设备的 供电
按照这条规范,除了集中供电的方案以外,规范是说“摄像机应该从开关柜单独做 配电箱还是可以从照明配电箱的备用开关引电源线?
免费打赏
yuanzhang0426
2013年08月06日 23:04:53
12楼
风中之美 发表于 2013-8-6 15:56 监控系统一般的作法:1、必须用UPS电2、必须单独布线:是指从UPS出来到前端监控设备或弱电设备电源箱这个明白了,计算需要乘以1.5倍而取功率但是从UPS出来是几条线?火 零 地还有摄像机上面有接地端子的,应该把地线接在接地端子上?请赐教!
回复
xiaohanlove
2013年08月07日 10:48:07
14楼
进箱子从UPS出来L N E 接端子排就行
回复
yuanzhang0426
2013年08月07日 17:24:45
15楼
如果不用集中供电的方式,规范中的说法是?可以从照明配电箱的备用断路器(此回路不安装其他用电设备)中取电吗?
回复
yuanzhang0426
2013年08月07日 17:25:29
16楼
xiaohanlove 发表于 2013-8-7 10:48 进箱子从UPS出来L N E 接端子排就行出来用配电箱行不行?
回复
yuanzhang0426
2013年08月08日 17:02:32
17楼
可以从照明配电箱安装一只断路器,从那里取电算违反此条文吗?
回复
swthjh500
2013年10月20日 12:29:10
18楼
学习了,谢谢楼主。
回复
顶顶
2013年10月22日 19:53:57
19楼
UPS集中供电才是正道:)
回复
swthjh500
2013年10月25日 18:58:34
20楼
就是说和其它照明回路分开来