《注册电气工程师执业资格考试专业基础·高频考点解析 》有错误答案吗
jshopy
jshopy Lv.2
2013年07月30日 10:04:02
只看楼主

这本书大家看过吗?我怎么觉得里面有若干题目的答案是错误的。大家可以在这里讨论下哦

这本书大家看过吗?我怎么觉得里面有若干题目的答案是错误的。大家可以在这里讨论下哦
免费打赏
jshopy
2013年07月30日 10:09:03
2楼
我这里总结了几道,
10年,“电路串并联”部分有两道题;
数字电路部分,有两道题。80分频,208分频的那两题
回复
beijinger
2013年07月30日 10:21:37
3楼
编书者的目的只是赚钱,呵呵。。。
回复
langrsr
2013年07月31日 10:49:08
4楼
有啊
不过不多
回复
xwdz2012
2013年08月01日 11:43:56
6楼
jshopy 发表于 2013-7-30 10:09 我这里总结了几道, 10年,“电路串并联”部分有两道题; 数字电路部分,有两道题。80分频,208分频的 …有道理,我看了,里面有不少错误。总体比例较少。
回复
xwdz2012
2013年08月01日 11:44:38
7楼
jshopy 发表于 2013-7-30 10:09 我这里总结了几道, 10年,“电路串并联”部分有两道题; 数字电路部分,有两道题。80分频,208分频的 …208分频的 ….我感觉应该是200,80分频的记不起了。
回复
tttmgcs
2013年08月03日 21:42:04
8楼
12年版本的,感觉挺多错的,选负反馈的,答案解释信号源内阻大,但是选的串联。
放大电路输出功率的,答案写的电压最大值的平方,结果选的确是有效值计算的,搞晕了。
那个8421bcd码的,上面讲的其他6中组合无效,答案就给个无效的。
分频200那个应该选200吧,
计数器196,195,200,256那个网上搜了半天答案都不一样,感觉题有问题。
80分频那个没错吧,左边16分,右边0011到0111一共5分,共计5*16=80分频。
回复
tttmgcs
2013年08月03日 21:46:21
9楼
一条110KV供电线路,输送有功22MW,功率因数0.74,现装设串联电容器以便使末端电压从109kv提高到115kv,为达到此目的选用标准单相电容器,其UG为0.66kv,Qcv为40KVA,需装电容器总容量?
书里计算结果是2.88,选的2.52。
自己计算如下:u1是供电端,取1.1*110=121,xc=36.3,算出来是m=3,n=9,于是实际等效xc=9*(0.66平方/0.04)/3=32.67小于需要的xc=36.3,天大书写实际时调整m,n等效后的电抗与Xc接近,调整n=10符合要求,于是实际等效xc=36.3了,计算Qc=3*3*10*0.04=3.6M了。
不知道2.52怎么计算的,书里计算是2.88M,当时那个U1取110v,应该不符合实际供电吧。
有没有懂的人讲下?谢谢先了
回复
zhoumos
2013年08月08日 23:39:23
12楼
这本书还是不错的
回复
ccvkk4310
2013年08月14日 19:01:54
13楼
80分频那个 题目是十进制计数器啊 左边怎么会是16分呢
回复

相关推荐