4P断路器,零线的触头烧掉了。
shaobo8ya
shaobo8ya Lv.3
2013年07月30日 16:20:57
只看楼主

4P断路器,零线的触头烧掉了。大家清楚因为什么吗?

4P断路器,零线的触头烧掉了。大家清楚因为什么吗?

QQ图片20130730162054.jpg

免费打赏
206079
2013年07月30日 16:30:55
2楼
1. 三相不平衡,零线电流过大。
2. 零线接线没有接好
3. 开关质量差
这个先换一个开关再看,如果有重复毛病,再查,一次开关坏可能是偶发性故障,没有什么可判断的
回复
zhijianyan
2013年07月30日 16:54:32
3楼
什么情况呀?
回复
dhshop
2013年07月30日 18:10:13
4楼
谢谢分享讲解
回复
ssy2222
2013年07月30日 18:29:30
5楼
N线上平时没有电流流过,接触电阻较大,当出现三相较大不平衡时,流过较大电流,就烧了
回复
老灰兔子
2013年07月30日 20:44:37
6楼
估计你的负载含有大量的非线性(二极管整流电路、气体放电灯之类)负载,高次谐波叠加在零线上引起零线电流过大。
回复
无纤尘
2013年07月30日 21:51:50
7楼
这是哪产的开关呢,估计是三相不平衡引起的
回复
shaobo8ya
2013年07月31日 09:21:45
9楼
ssy2222 发表于 2013-7-30 18:29 N线上平时没有电流流过,接触电阻较大,当出现三相较大不平衡时,流过较大电流,就烧了是个4P开关,我再补充下,现场去看到情况是,N线动作一半,其他几个相位没有动作。如果是N线电流过大,不是应该先动作吗?
回复
shaobo8ya
2013年07月31日 09:22:16
10楼
206079 发表于 2013-7-30 16:30 1. 三相不平衡,零线电流过大。2. 零线接线没有接好3. 开关质量差是个4P开关,我再补充下,现场去看到情况是,N线动作一半,其他几个相位没有动作。如果是N线电流过大,不是应该先动作吗?
回复
shaobo8ya
2013年07月31日 09:23:29
11楼
无纤尘 发表于 2013-7-30 21:51 这是哪产的开关呢,估计是三相不平衡引起的三相不平衡N线电流过大,为什么4P开关不动作,会烧坏触头?
回复
wephonegg
2013年07月31日 09:56:13
12楼


这个回答靠谱
回复