4P断路器,零线的触头烧掉了。大家清楚因为什么吗?
4P断路器,零线的触头烧掉了。大家清楚因为什么吗?
![QQ图片20130730162054.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F5/EF/rBBhH11KccWAGvpZAACs3MI65eo032.jpg)
13楼
你肯定用在三相不平衡负载,也就是4P下面带的是220的负载,三相不平衡。N线就会烧掉,而4P开关的把手是连在一起的,N线坏了以后由于旁边三相没坏,它是不会掉下来的,所以你看到的是N线只掉了一半。那楼主你的负载边有没有用电器烧的?建议采用3P的,把N线短接,解决问题!
回复
14楼
路过,学习了。
回复
15楼
machuanjun 发表于 2013-7-31 10:03 你肯定用在三相不平衡负载,也就是4P下面带的是220的负载,三相不平衡。N线就会烧掉,而4P开关的把手是连在 …你的意思是N线触头烧坏所以掉下来? 那能不能理解为电流过大,N端空气开关动作,开关质量问题 其他都没能动作。
回复
16楼
:):victory::time:
回复
17楼
慎用4P开关,防止断零事故!
回复
18楼
两种情况:第一是N线端子压接不可靠,造成N线电流较大,电阻较大,发热严重,时间久了,就烧坏触头;二是三相电流严重不平衡
回复
19楼
零线过流了
回复
20楼
感觉应该是三相负载不平衡引起的,最好使用3p的断路器
回复
21楼
1. 三相不平衡,零线电流过大。
2. 零线接线没有接好
3. 开关质量差
同意:D:D:D:D:D:D