底层出现薄弱层 怎么调整啊
24k纯t动力
2013年07月30日 16:29:04
只看楼主

底层出现薄弱层 怎么调整啊

底层出现薄弱层 怎么调整啊




QQ图片20130730162729.jpg

免费打赏
24k纯t动力
2013年07月30日 16:30:04
2楼
就是Ratx1小于了1
回复
相水有毒
2013年07月30日 16:35:04
3楼
提高本层刚度,比如加大柱子截面或者提高梁截面。或者减小上层刚度,同理。
回复
24k纯t动力
2013年07月30日 16:47:37
4楼
相水有毒 发表于 2013-7-30 16:35 提高本层刚度,比如加大柱子截面或者提高梁截面。或者减小上层刚度,同理。谢谢啊 我提高了柱子截面积 梁截面积 交我的师傅说一层满足大于Ratx>0.8就可以了 是这样吗
回复
ybjason1
2013年07月30日 17:41:21
5楼
1.加大柱截面 2.加地梁层 3.减小上层刚度
回复
daheshops
2013年07月30日 17:50:41
6楼
学到老活到老
回复
24k纯t动力
2013年07月31日 08:27:14
7楼
ybjason1 发表于 2013-7-30 17:41 1.加大柱截面 2.加地梁层 3.减小上层刚度谢谢啊!!!!!!
回复
suyanyang
2013年07月31日 09:17:31
8楼
个人一点愚见:建筑应该是追求底部大空间的,你不妨试试让建筑把层高也压一压,因为有的建筑员会先把层高定的尽量高,再让你结构的跟他讨价还价,你可以试试。。。。如果不行压层高,如果你没有触犯到规范的其他条文,就一条竖向刚度小于0.7的倒是没关系,只要不小于0.5就行了
回复
zhen520lzy
2013年07月31日 15:14:29
9楼
提高本层刚度,加大柱截面或者加大外圈框架梁截面,或者提高本层的混凝土强度;反之减小上面层的刚度。
回复
bukuren
2013年07月31日 15:56:09
10楼
mizhu1002 发表于 2013-7-30 16:47 谢谢啊 我提高了柱子截面积 梁截面积 交我的师傅说一层满足大于Ratx>0.8就可以了 是这样吗是的一层下面就是基础,基础作为嵌固端很刚的
回复
24k纯t动力
2013年07月31日 16:05:22
11楼
bukuren 发表于 2013-7-31 15:56 是的一层下面就是基础,基础作为嵌固端很刚的谢谢啊 :)