配电柜、配电箱钣金制作工艺要求
gdczlcl
gdczlcl Lv.6
2013年07月31日 11:21:42
只看楼主

一,制作厂家须严格按照我方提供的图纸生产,满足图纸说明的各项要求。对图纸如有异议,请及时与我方沟通。 二,配电柜(箱)设计时须充分考虑以下几点要求: 1,柜(箱)体采用优质钢板或型材制作,表面防护处理(喷粉),板材厚度必须严格按照图纸要求选用,允许偏差±3S。 2,柜体防护等级应符号标准GB7251.1-2005要求 3,设计时应充分考虑柜(箱)体强度及门板强度,合理做好加固处理,能承受吊装、运输所产生的应力,以及电路运行和断路故障时所产生的机械应力和热应力。

一,制作厂家须严格按照我方提供的图纸生产,满足图纸说明的各项要求。对图纸如有异议,请及时与我方沟通。
二,配电柜(箱)设计时须充分考虑以下几点要求:
1,柜(箱)体采用优质钢板或型材制作,表面防护处理(喷粉),板材厚度必须严格按照图纸要求选用,允许偏差±3S。
2,柜体防护等级应符号标准GB7251.1-2005要求
3,设计时应充分考虑柜(箱)体强度及门板强度,合理做好加固处理,能承受吊装、运输所产生的应力,以及电路运行和断路故障时所产生的机械应力和热应力。
4,主电器元件开孔布局合理,并预留合理的进出线位置及空间。,
5,仪表、按钮、指示灯安装在显眼及易操作位置。
6,冲压加工后的工件无毛刺、变形等不良现象,冲孔、落料或切口应符合图纸要求,允许偏差±0.5mm。敲落孔分布合理、均匀,方便敲落。
7,板材工件折弯后外观菱角分明,表面平整、美观,无裂痕、凹痕及划痕。四周对角线允许偏差±1.5mm。
8,焊接加工为二氧化氮保护焊或氩弧焊,无穿孔、假焊现象,焊点均匀、牢固,焊接处无裂缝,无焊渣、焊珠,未焊接缝处须用粘力较强的原子灰补平,打磨平整、光滑。开孔处及边沿无毛刺、缺边。
9,喷塑严格按照工序,柜(箱)体经过酸洗除锈处理后,再作磷化处理,经烘干后,对其作进一步检查,有无油渍、泥沙、焊渣等,检查后再喷粉。喷粉后不得有明显的色差、斑纹,所有喷粉面须颜色一致。不得掉粉。粉体颜色严格按图所示,供方提供色板由我方确认.
10, 柜(箱)体所有装配点的螺杆、平垫、弹簧垫等配件不得有漏装、松动及滑丝现象。
三,内门间骨与箱体内侧及四角接触面不得有无规则缝,
四,门缝不超过1mm,并要求四周门缝均匀。开关门灵活,不得与箱体有刮擦现象。并保证开门角度(<135°,>90°)
五,门板与箱体之间焊接地螺杆,配铜编制带接地线。
六,主开关少于125A以下配电箱配零、地排。
七,配电柜、配电箱门锁为纯金属锁,不得有塑料成分。
八,供方须严格按照合同交货日期供货。

免费打赏
肯德鸭
2013年07月31日 11:43:24
2楼
这资料对于采购蛮好的
回复
miss_shelley
2013年08月03日 23:26:52
4楼
谢谢楼主分享
回复
cchuan0619
2013年08月04日 01:12:30
5楼
谢谢楼主分享
回复
云飘飘
2013年08月04日 07:11:41
6楼
始终不是太懂得。
回复
lisa8563
2013年08月05日 11:44:21
7楼
谢谢分享,好像我跟柜体厂家做熟了,现在都不给他协议了。
回复
zlj131425
2013年08月12日 12:12:08
8楼
谢谢楼主的分享
回复
阿海大大
2013年09月05日 09:45:38
9楼
经常换厂家的单位才要出技术协议!老客户每次都发同样的套话没得意思!
回复
阿海大大
2013年09月05日 09:50:12
10楼
2,柜体防护等级应符号标准GB7251.1-2005要求 直接说要IP40什么的不就行了嘛?还查国标啊!
回复
gdczlcl
2013年09月09日 08:14:14
11楼
阿海大大 发表于 2013-9-5 09:50 2,柜体防护等级应符号标准GB7251.1-2005要求 直接说要IP40什么的不就行了嘛?还查国标啊!要有根据才行的,何况配电箱一般保证IP30
回复
gdczlcl
2013年09月09日 08:14:38
12楼
zlj131425 发表于 2013-8-12 12:12 谢谢楼主的分享:handshake