夏季工况时,对湿度进行处理一般需要表冷器和再热进行配合一般我们的做法都是表冷受回风湿度控制,再热受相对湿度控制但后来和一个专业做洁净空调的老师聊天他建议是表冷受回风温度控制,再热受回风相对湿度控制因为这个东西变量特别多,没有长时间的数据累计看不出优劣请教一下大家的看法究竟哪一种方式更好一些?为什么?
夏季工况时,对湿度进行处理一般需要表冷器和再热进行配合
一般我们的做法都是表冷受回风湿度控制,再热受相对湿度控制
但后来和一个专业做洁净空调的老师聊天
他建议是表冷受回风温度控制,再热受回风相对湿度控制
因为这个东西变量特别多,没有长时间的数据累计看不出优劣
请教一下大家的看法
究竟哪一种方式更好一些?为什么?
12楼
老大的徒弟 发表于 2013-8-16 14:14 咱们是来学习的,这么高深的东西表冷控制温度,加热控制相对湿度。可以做焓湿图的空调分区。一般表冷后处理到露-点,但是送风的相对湿度低于露-点的相对湿度,所以采用加热。此种方法是定露-点控制。
回复
13楼
好多高手,收益
回复
14楼
真正在夏季高湿季节,我们将露 点直接控制在6~7度。保证湿度。室内温度受回风温度控制,同时兼顾送风温度辅助控制。我认为,定露 点控制最好。其他方式控制得看净化房间对湿度要求的宽严度。这对传感器的要求挺高的。
回复
15楼
这是个我们一直比较疑惑的问题,希望高手继续,从中想得到更多启发:D
回复
16楼
我来学习的
回复
17楼
路过好好学习下了,我做过转轮和溶液除湿,一般我叫厂家算
回复
18楼
应该是温湿度分开控制,这样比较合理
回复
19楼
如果是全新风应该是温湿度分开控制,这样比较合理
回复