1、用电负荷300Kw左右,距离100米,用4*150+95+PC50够了吗?2、埋地和架空对线的选择有影响吗?3、线的选择主要考虑哪些因素?
1、用电负荷300Kw左右,距离100米,用4*150+95+PC50够了吗?
2、埋地和架空对线的选择有影响吗?
3、线的选择主要考虑哪些因素?
3楼
埋地和架空选择电缆不一样;选择截面主要考虑:上级开关整定、电压降、敷设方式、环境温度。
回复
4楼
要看同时率是多少(是不是同时用)?如果是1那150的不够,要用最少240的铜线。同时率要是0.5的话,185够了(地埋)。架空前一个选185,后一个选150.参考一下。
回复
5楼
显然不能满足需求
回复
6楼
:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
7楼
肯定不行,电缆发热严重,240的刚好
回复
8楼
新建是项目不允许采用架空电缆··
回复
9楼
路过学习 !!看看就走!!呵呵
回复
10楼
:):):):):):):)
回复