本帖最后由 xiexiang614 于 2013-7-31 20:54 编辑 如图 像这种进口地面线比较高的涵洞 纵面如何布置合适?现在有两种想法: 一是在进口做跌水井,但跌水井落差有五米左右,不知道是不是合适; 而是 进口标高控制,但这样涵底就要坐到路基上,承载力可能就有问题了。请各位介绍下这种情况下的常规做法,多谢啦!
本帖最后由 xiexiang614 于 2013-7-31 20:54 编辑
如图 像这种进口地面线比较高的涵洞 纵面如何布置合适?
现在有两种想法:
一是在进口做跌水井,但跌水井落差有五米左右,不知道是不是合适;
而是 进口标高控制,但这样涵底就要坐到路基上,承载力可能就有问题了。
请各位介绍下这种情况下的常规做法,多谢啦!
2楼
保证进口处覆土厚度下,设置阶梯陡坡涵。
我是这么考虑的,不对的请指出。持续关注中。。。
回复
3楼
涵洞布设从左到右,左侧进水口做跌井没必要做那么高落差,只要满足在路基以下最小覆土要求就可以了,但是这样右侧出水口和原地面线有高差,需做阶梯铺砌减小水的冲刷!
回复
4楼
小和尚 发表于 2013-8-1 14:49 涵洞布设从左到右,左侧进水口做跌井没必要做那么高落差,只要满足在路基以下最小覆土要求就可以了,但是这 …谢谢版主回复。 如果洞口不做跌水的话 也可以满足填土高度大于0.5m的要求。但这样涵底是坐在路基填方上,请问这样合理吗?
回复
5楼
看你的图,应该做陡坡吧。
回复
6楼
暗涵 左侧进口做跌水井
回复
7楼
最好还是看看右侧排水的地势吧,只有目前的路基横断面还不好定
回复