关于中庭防火分隔的问题
anjixf
anjixf Lv.3
2013年08月01日 07:54:05
只看楼主

一幢3层的建筑,总面积有14000平方米,在建筑内部设有一个中庭,按照规范要求,中庭的四周应设置耐火等级不小于3小时的防火卷帘,但甲方要求中庭一边不设置防火卷帘,而是设置两部观光电梯,观光电梯与中庭之间设有一层钢化玻璃,请问各位前辈,观光电梯具有与防火卷帘一样的防火功能吗?这样做行不行呢?

一幢3层的建筑,总面积有14000平方米,在建筑内部设有一个中庭,按照规范要求,中庭的四周应设置耐火等级不小于3小时的防火卷帘,但甲方要求中庭一边不设置防火卷帘,而是设置两部观光电梯,观光电梯与中庭之间设有一层钢化玻璃,请问各位前辈,观光电梯具有与防火卷帘一样的防火功能吗?这样做行不行呢?
免费打赏
anjixf
2013年08月01日 08:55:32
2楼
自己顶下。。。。。
回复
anjixf
2013年08月01日 19:48:21
3楼
:'( 那位前辈提供点参考意见呢
回复
云飘飘
2013年08月03日 07:24:57
4楼
不具备防火功能,像这种情况,四周不能封闭,否则观光电梯四周要做处理。
回复
剑侠627
2013年08月03日 17:20:16
5楼
不具备防火功能,像这种情况,将防火设施放到电梯后
回复
马兰花
2016年02月06日 21:21:21
6楼
总面积超5000㎡,当然要防火分区,观光电梯和中庭卷帘不冲突。
回复
lichangan1000
2016年02月15日 12:58:51
7楼
钢化玻璃和耐火玻璃都不能代替耐火时限3h的防火墙。
建筑专业想办法。中庭四周设代替防火墙的设施。观光电梯放在中庭,也就是防火墙后退至观光电梯对面的墙。