地基承载力不够如何处理?
结构小徐
结构小徐 Lv.12
2013年08月01日 16:55:16
只看楼主

柱传给基础的竖向荷载大概是4500kN,地基土的承载力特征值是130kpa(考虑动荷载作用下可提高1倍,取260kpa),面积50m*24m=1200平方1.CFG桩桩径500mm间距2m大概得400根,桩长11m2.阀板基础,板厚1.2m需要1600m³的砼这两种方案哪种比较经济合理?

柱传给基础的竖向荷载大概是4500kN,地基土的承载力特征值是130kpa(考虑动荷载作用下可提高1倍,取260kpa),面积50m*24m=1200平方
1.CFG桩桩径500mm间距2m大概得400根,桩长11m
2.阀板基础,板厚1.2m需要1600m³的砼
这两种方案哪种比较经济合理?
QQ图片20130801164707.jpg

QQ图片20130801164707.jpg

免费打赏
sansheng1874
2013年08月01日 17:30:41
2楼
我也刚好遇到同样的问题,期待大神
回复
daheshops
2013年08月01日 17:34:50
3楼
等待高手解答
回复
采菇凉的蘑菇
2013年08月01日 17:39:26
4楼
等待高手解答;P
回复
结构小徐
2013年08月01日 20:35:00
5楼
按说是很简单的问题呀,大师们在哪呢
回复
无间道
2013年08月02日 06:11:48
6楼
采用桩基础更合适一些。
回复
bukuren
2013年08月02日 08:06:39
7楼
还是用桩基础吧,筏板基础的话,你这个抗冲切肯定过不了
回复
结构无为
2013年08月02日 08:14:33
8楼
本人对该工程不是很了解,但是感觉框架结构,做柱下条基不知合适吗
回复
结构小徐
2013年08月02日 08:42:14
9楼
无间道 发表于 2013-8-2 06:11 采用桩基础更合适一些。能否讲讲桩基为什么更合适?
回复
结构小徐
2013年08月02日 08:42:57
10楼
bukuren 发表于 2013-8-2 08:06 还是用桩基础吧,筏板基础的话,你这个抗冲切肯定过不了冲切能够算过去
回复
结构小徐
2013年08月02日 08:44:25
11楼
结构无为 发表于 2013-8-2 08:14 本人对该工程不是很了解,但是感觉框架结构,做柱下条基不知合适吗柱下条基不会计算:L
回复

相关推荐