装修时无知砸了一半承重墙,会有危险吗?
tiantian1638
2013年08月01日 17:07:17
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 tiantian1638 于 2013-8-1 17:14 编辑 这是我朋友做到的挫事啊。这栋楼一共八层,一楼是门面,据说是框架结构。二楼以上是住房,砖混结构。我朋友家住四楼。 下面三张图示的这间房是厨房,宽约2米,长约4米。原来的厨房门比较窄,泥水工建议将它扩宽一点,所以把墙砸了一部分,也就是厚度上削了一半,留了一半。原来的门上有过梁(红线标出部分,比较短),他没有动,过梁还压在剩下的那一半承重墙上。但是砸了的这部分没有做过梁。后来发现被砸的这面墙可能是承重墙,看见预制板压在它上面,怕是承重墙。墙的后面是卫生间,我看了也觉得是承重墙原因有两点:1、楼板下没有圈梁,直接就是砖,所以我觉得是承重墙。2、厨房和卫生间确实是预制板。所以又叫泥水工用原来的砖补上,但肯定补的效果不会好。

本帖最后由 tiantian1638 于 2013-8-1 17:14 编辑

这是我朋友做到的挫事啊。楼下两层的住户也砸了墙,但他们家都没有补,而是做成了移动门。我朋友知道我做结构的就问我这样做危险吗?还有没有更好的补救措施?下面两家如何处理才会没有危险?(下面是装修过程中拍摄的照片,现在基本装修完毕)本人菜鸟,被他问得不怎么答得上来,就想请坛子里的前辈们给看看,指点一下!
附图如下。空的那部分是原来的门,砖裸露出来的那部分是后来砸的墙,厚度上削了一半。这三张图是站在厨房里照的。被砸的这面墙的后面是卫生间。


1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
sghsgh2000
2013年08月03日 09:17:52
32楼
只能说:无知者无畏了。太胆大了。装修工什么都不懂,他的建议就这么随便听的吗?真是……
回复
miao9527
2013年08月03日 09:55:18
33楼
无知者无畏啊!先要弄清楚结构形式
回复
guoshukuiwg
2013年08月03日 10:03:41
34楼
哥们难道没凿出来钢筋?
回复
t131016
2013年08月03日 11:48:35
35楼
想21L的筒子学习。。
回复
破浪淘沙
2013年08月03日 12:52:15
36楼
到底是砖混还是框架?
回复
我本平凡
2013年08月03日 15:27:16
37楼
这样乱改的话遇到地震就危险了
回复
co163love
2013年08月03日 15:30:50
38楼
建议作加固处理,承重墙不能乱搞呀.
回复
tsrcwzyl
2013年08月03日 16:44:10
39楼
肯定会有隐患,但是现在已经这样了,你再怎么加固,也要受楼下的影响,只要不在震区,影响应该不太大;另外砖混结构里也有非承重墙,这要看结构怎么设计了。现在也只能祈祷不要有大的震动!!!
回复
junsmile
2013年08月03日 16:58:33
40楼
最好补上,新砌墙体与原墙体做有效拉结,然后钢筋混凝土网包裹抹灰,至于楼下两层,没看到图没法判断
回复
雅典娜之神
2013年08月03日 17:10:42
41楼
无知者无畏啊!