装修时无知砸了一半承重墙,会有危险吗?
tiantian1638
2013年08月01日 17:07:17
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 tiantian1638 于 2013-8-1 17:14 编辑 这是我朋友做到的挫事啊。这栋楼一共八层,一楼是门面,据说是框架结构。二楼以上是住房,砖混结构。我朋友家住四楼。 下面三张图示的这间房是厨房,宽约2米,长约4米。原来的厨房门比较窄,泥水工建议将它扩宽一点,所以把墙砸了一部分,也就是厚度上削了一半,留了一半。原来的门上有过梁(红线标出部分,比较短),他没有动,过梁还压在剩下的那一半承重墙上。但是砸了的这部分没有做过梁。后来发现被砸的这面墙可能是承重墙,看见预制板压在它上面,怕是承重墙。墙的后面是卫生间,我看了也觉得是承重墙原因有两点:1、楼板下没有圈梁,直接就是砖,所以我觉得是承重墙。2、厨房和卫生间确实是预制板。所以又叫泥水工用原来的砖补上,但肯定补的效果不会好。

本帖最后由 tiantian1638 于 2013-8-1 17:14 编辑

这是我朋友做到的挫事啊。楼下两层的住户也砸了墙,但他们家都没有补,而是做成了移动门。我朋友知道我做结构的就问我这样做危险吗?还有没有更好的补救措施?下面两家如何处理才会没有危险?(下面是装修过程中拍摄的照片,现在基本装修完毕)本人菜鸟,被他问得不怎么答得上来,就想请坛子里的前辈们给看看,指点一下!
附图如下。空的那部分是原来的门,砖裸露出来的那部分是后来砸的墙,厚度上削了一半。这三张图是站在厨房里照的。被砸的这面墙的后面是卫生间。


1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
ycz_yyq123
2013年08月05日 12:22:46
62楼
我就不知道为什么那么多人都去说抗震,LZ没有说这个是在抗震区啊!具体情况还不知道就下结论,乃神人也!
回复
ycz_yyq123
2013年08月05日 12:23:11
63楼
我就不知道为什么那么多人都去说抗震,LZ没有说这个是在抗震区啊!具体情况还不知道就下结论,乃神人也!
回复
wonder2606
2013年08月05日 13:53:26
64楼
想办法加固一下。
回复
syf736
2013年08月05日 14:38:52
65楼
好像是违规的啊
回复
xdq909
2013年08月05日 15:02:04
66楼
无知者无畏啊!先要弄清楚结构形式,到底是不是承重墙,如为非承重墙还好,如为承重墙,至少对抗震承载力是有影响的。


回复
xdq909
2013年08月05日 15:02:47
67楼
新手,刚做完一个底框的,对这个表达一下自己的看法,从LZ说的来看,这个楼应该是底框1抬7的,抗震设计最高只能7层,楼高最高22m,这个楼高至少有4.2+7*2.8=23.8m了。预制板是禁止使用的,退一步说,如果使用了预制板,每一层的圈梁是必须的,LZ目测真的没圈梁吗?大于1.6m的门洞和大于2.1的窗洞两边必须加构造柱,LZ把门洞凿这么大,应该大于1.6m了吧,门上的过梁凿了之后肯定也不够长。
回复
xdq909
2013年08月05日 15:03:32
68楼
图中墙体为承重墙体,第四张图可以看出,图左有双开玻璃门,玻璃门上墙体高度不大,砖混结构上预制板布置肯定是优先平双开玻璃门布置。所以楼主可以用高等级混凝土砂浆补上。做好与原墙体的拉结。
回复
xdq909
2013年08月05日 15:03:54
69楼
楼主的帖子不错哦
回复
xdq909
2013年08月05日 15:04:20
70楼
八层建筑还用砖混结构,说明当地经济条件一般,建筑抗震意识薄弱。值得警醒
回复
a444625483
2013年08月05日 15:11:22
71楼
我是来学习的