求框架梁下铁钢筋搭接与锚固的问题
ryxz
ryxz Lv.5
2013年08月01日 19:20:51
只看楼主

求教一个屋面框架梁下铁钢筋搭接与锚固的问题,问了好几个老工程师,都没有给我满意的答复,在此找高手咨询下,本人不是学结构专业的,可能提的问题有点不对路,希望大家指正:具体情况是:图纸要求:C30,抗震四级,柱子截面积400×400 施工现场施工完后 现场施工完后如CAD简图所示,梁下部钢筋基本将柱头给盖住了,请教几个问题:1、两根框架梁下铁在柱头那里交叉的做法是否正确?2、这种做法是锚固吗?

求教一个屋面框架梁下铁钢筋搭接与锚固的问题,问了好几个老工程师,都没有给我满意的答复,在此找高手咨询下,本人不是学结构专业的,可能提的问题有点不对路,希望大家指正:
具体情况是:
图纸要求:C30,抗震四级,柱子截面积400×400 施工现场施工完后
1.png 2.png

现场施工完后如CAD简图所示,梁下部钢筋基本将柱头给盖住了,请教几个问题:
1、两根框架梁下铁在柱头那里交叉的做法是否正确?
2、这种做法是锚固吗?
①如果是锚固,这样的直线锚固伸至柱的另一侧是否正确? 同样,如果是直线锚固,锚固长度是否为36d×1.1,需不需要乘以搭接百分率的修正系数(梁构件取1.4);
②如果这样做是搭接,这样搭接肯定不满足纵向钢筋绑扎接头率的规定(梁构件不应超50%);
③如果按抗震搭接接头算,肯定搭接长度很长 :20的钢筋:36d×1.1× 1.4= 1.11m,22的钢筋:36d×1.1 × 1.4=1.22m。 这样的接头肯定要横跨柱子的整个截面积;
④此处钢筋比较密集,是不是应该采用弯锚?(砼设计规范上提供了三种锚固方式)
3、这种做法是搭接吗?
如果是搭接,这样做肯定是错的,因为搭接百分率成了100%,这在规范中对梁类构件是不允许的。应该错开搭接。
但是,如果下铁错开搭接,是不是应该在跨l/3范围内做?
4、 如果这种做法是错误的,此部位正确的做法应该是怎么做?(最好是画个简图)
5、下铁的两根钢筋之前是水平方向搭接,如果改为垂直方向搭接是否正确(这种做法可以保证下铁钢筋之间的间距)?

以上问题不知道提的专业不专业,但请高手最好引用规范或者图集的话进行解答,谢谢。








1.png


2.png

免费打赏
coxiaomu
2013年08月04日 19:22:52
12楼
各种看不懂,帮顶
回复
guohua19891007
2013年08月04日 20:17:38
13楼
:):):):):):):):)
回复
guohua19891007
2013年08月04日 20:18:16
14楼
:):):):):):):):):)
回复
guohua19891007
2013年08月04日 20:23:30
15楼
:):):):):):):)
回复
guohua19891007
2013年08月04日 20:24:14
16楼
:):):):):):):):(:):)
回复
guihua051
2013年08月04日 20:24:40
17楼
规范中有一句:"能通则通"。所 以最合适的解决方法应该是支座处钢筋贯通,邻跨1/3处错开连接。
回复
zhangqihongzgy
2013年08月05日 12:27:32
18楼
:):):):):)
回复
ryxz
2013年08月12日 17:38:41
19楼
这个问题我又研究了下《钢筋混凝土设计规范》和《11G101—1》,设计规范上关于钢筋锚固有三个图例,前两个说的是直锚和弯锚,都不出支座,第三个图例出支座了,写的很清楚,就是搭接。
所以,我提的这个问题其实就应该按搭接处理,说锚固是不正确的。
回复
2014年07月08日 16:54:23
20楼
此做法是正确的 原84通用图集就是这种做法那时还没有套筒连接