关于自喷设置问题
liang6806
liang6806 Lv.4
2013年08月02日 09:58:00
只看楼主

请问存放药品的多层仓库需不需要设自动喷水灭火系统?(面积1W平米)依据是什么?

请问存放药品的多层仓库需不需要设自动喷水灭火系统?(面积1W平米)依据是什么?
免费打赏
lichangan1000
2013年08月02日 10:17:32
2楼
我来说说:
依据《低规》8.5.1条,储品及包装用材的危险性自己判断。
回复
云飘飘
2013年08月02日 11:03:19
3楼
主要看是不是丙类。
回复
liang6806
2013年08月02日 11:16:48
4楼
云飘飘 发表于 2013-8-2 11:03 主要看是不是丙类。是丙类,建筑定性也是丙类仓库!
回复
liang6806
2013年08月02日 11:21:43
5楼
规范规定是每座占地面积大于1000M2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;宜采用自动喷水灭火系统。