诸位坛友,是否有这方面的经验,我们大家分享一下:事情是这样的,两台一样的变频器,型号为:施耐德ATV71HD75N4,两太变频器控制的设备型号都一样,正常运行部做任何操作,变频器运行一切正常,但是假如A变频器运行中,你把B变频器的抽屉开关拉出来进行检修作业的时候,A变频器也没问题,但是当你把B变频器的抽屉重新上电的时候,异常九发生了。原来是B抽屉一送到工作位置A变频器就立刻停机,现在是A变频器会在B变频器上电后1-2分钟内自动停机,反复尝试N次,都一样,奇怪的是这两台变频器没有任何控制上的联系,变频器的两个抽屉分别位于相邻的两个柜子上,不知道什么原因造成的,有高手请指教讨论一下!
诸位坛友,是否有这方面的经验,我们大家分享一下:事情是这样的,两台一样的变频器,型号为:施耐德ATV71HD75N4,两太变频器控制的设备型号都一样,正常运行部做任何操作,变频器运行一切正常,但是假如A变频器运行中,你把B变频器的抽屉开关拉出来进行检修作业的时候,A变频器也没问题,但是当你把B变频器的抽屉重新上电的时候,异常九发生了。原来是B抽屉一送到工作位置A变频器就立刻停机,现在是A变频器会在B变频器上电后1-2分钟内自动停机,反复尝试N次,都一样,奇怪的是这两台变频器没有任何控制上的联系,变频器的两个抽屉分别位于相邻的两个柜子上,不知道什么原因造成的,有高手请指教讨论一下!
2楼
电磁干扰?
回复
3楼
有二个怀疑点:
1、“两台变频器没有任何控制上的联系”的说法不正确;
2、同2楼说的一样,二次线屏蔽不好或屏蔽层没接地或接地错误。
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-8-2 15:52 有二个怀疑点:1、“两台变频器没有任何控制上的联系”的说法不正确;两台变频器的二次回路无任何硬线联系!故障只有在操作两台变频器的抽屉时发生,现场工程师就是这么说的原来是另一台的抽屉一推进工作位(变频器没上电,因为里面有接触器没得电)两个变频器的开关还不是在一个柜子上,排除端子松动振动原因。两个变频器的抽屉开关位于相邻的两面柜子上。
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-8-2 15:52 有二个怀疑点:1、“两台变频器没有任何控制上的联系”的说法不正确;两台变频器的二次回路无任何硬线联系!故障只有在操作两台变频器的抽屉时发生,现场工程师就是这么说的原来是另一台的抽屉一推进工作位(变频器没上电,因为里面有接触器没得电)两个变频器的开关还不是在一个柜子上,排除端子松动振动原因。两个变频器的抽屉开关位于相邻的两面柜子上。
回复
6楼
你的变频器一用一备的?两台变频器的抽屉?是在GCK上吗?
回复
7楼
不要猜谜,毛病大都是3楼的二条中,其次就是系统电压问题,或者你们的柜子安装不好,下面没固定,操作时能让旁边柜子振动甚至于摇晃!
回复
8楼
:):victory::victory:
回复
9楼
;P;P;P;P;P;P
回复
10楼
有点诡异,呵呵
回复
11楼
估计有信号干扰吧
回复