这样能算三相平衡么?
cq_liyu_fish
2013年08月02日 14:51:34
只看楼主

本帖最后由 cq_liyu_fish 于 2013-8-2 14:52 编辑 各位大侠,这样的相序安排,能算三相平衡么,我的Pe计算正确没有,是48KW(所有回路加起来),还是应该是54(L1相之和乘以3)

本帖最后由 cq_liyu_fish 于 2013-8-2 14:52 编辑

各位大侠,这样的相序安排,能算三相平衡么,我的Pe计算正确没有,是48KW(所有回路加起来),还是应该是54(L1相之和乘以3)
未命名.jpg


未命名.jpg

免费打赏
lbx8643012
2013年08月02日 15:25:15
2楼
个人认为的话,回路WL10的话,改为B相或者C相。如果按图纸的话,计算电流应该是按54KW来计算额定电流。
回复
lingxuct
2013年08月02日 16:08:48
3楼
支持楼上朋友的意见!

楼主安排:L1相有5+5+4+4=18
L2相有5+4+4=13
L3相有5+4+4=13

更理想的安排:L1相 5+5+4 =14
L2相 5+4+4+4=17
L3相 5+4+4 =13
回复
lingxuct
2013年08月02日 16:11:12
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-8-2 16:14 编辑

也可以这样安排:
L1相 5+5+5 =15
L2相 4+4+4+4=16
L3相 5+4+4 13

或:L1相 5+5+4 =14
L2相 4+4+4+4=16
L3相 5+5+4 =14
回复
cq_liyu_fish
2013年08月02日 16:14:01
5楼
lingxuct 发表于 2013-8-2 16:08 支持楼上朋友的意见!楼主安排:L1相有5+5+4+4=18但从下面的表格看,这是平衡了的呀
回复
lingxuct
2013年08月02日 16:20:03
6楼
cq_liyu_fish 发表于 2013-8-2 16:14 但从下面的表格看,这是平衡了的呀画的什么图?系统图上各个回路是单相的,表格里变三相了?
回复
cq_liyu_fish
2013年08月02日 19:54:32
7楼
lingxuct 发表于 2013-8-2 16:20 画的什么图?系统图上各个回路是单相的,表格里变三相了?这是一个高层住宅每层电表箱的配电图,每层10户(5F~31F)。
回复
云飘飘
2013年08月03日 07:30:54
8楼
实际上是三厢的视在功率基本平衡。
回复
mp396241348
2013年08月03日 20:31:17
9楼
谢谢楼主分享支持下~~~~
回复
bjwyy2013
2013年08月05日 08:55:36
10楼
看的一头雾水
回复
wangyuhua917
2013年08月05日 10:07:54
12楼
:D:D:D:D:D:D:D:D