本帖最后由 cq_liyu_fish 于 2013-8-2 14:52 编辑 各位大侠,这样的相序安排,能算三相平衡么,我的Pe计算正确没有,是48KW(所有回路加起来),还是应该是54(L1相之和乘以3)
本帖最后由 cq_liyu_fish 于 2013-8-2 14:52 编辑
各位大侠,这样的相序安排,能算三相平衡么,我的Pe计算正确没有,是48KW(所有回路加起来),还是应该是54(L1相之和乘以3)
2楼
个人认为的话,回路WL10的话,改为B相或者C相。如果按图纸的话,计算电流应该是按54KW来计算额定电流。
回复
3楼
支持楼上朋友的意见!
楼主安排:L1相有5+5+4+4=18
L2相有5+4+4=13
L3相有5+4+4=13
更理想的安排:L1相 5+5+4 =14
L2相 5+4+4+4=17
L3相 5+4+4 =13
回复
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-8-2 16:14 编辑
也可以这样安排:
L1相 5+5+5 =15
L2相 4+4+4+4=16
L3相 5+4+4 13
或:L1相 5+5+4 =14
L2相 4+4+4+4=16
L3相 5+5+4 =14
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-8-2 16:08 支持楼上朋友的意见!楼主安排:L1相有5+5+4+4=18但从下面的表格看,这是平衡了的呀
回复
6楼
cq_liyu_fish 发表于 2013-8-2 16:14 但从下面的表格看,这是平衡了的呀画的什么图?系统图上各个回路是单相的,表格里变三相了?
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-8-2 16:20 画的什么图?系统图上各个回路是单相的,表格里变三相了?这是一个高层住宅每层电表箱的配电图,每层10户(5F~31F)。
回复
8楼
实际上是三厢的视在功率基本平衡。
回复
9楼
谢谢楼主分享支持下~~~~
回复
10楼
看的一头雾水
回复
12楼
:D:D:D:D:D:D:D:D
回复