几次使用dialux计算照度,每次都感觉计算值偏小,以致于用灯偏多,甚至夸张的地步,现在把截图贴出来请高手分析下是我使用问题还是正常现象。其中中间一束的灯盘高度4.3米,两侧灯盘高度3.6米,整个房间是三角形屋面。灯选择雷士的格栅灯盘3X28W的T5灯管,感觉计算出来的值非常夸张,使用了这么多灯具,照度还达不到300,而每平方的功率已经超过11W/平米了,这正常不?
楼上的请指教下为啥 烦死了都
回复
4楼
我觉得是选的灯具不对,功率太小了
回复
5楼
雷士的灯具库里面选最大的了而且T5的灯管额
回复
6楼
是不是墙面地面各项参数还要调整一下
回复
7楼
你是不是参数弄错了啊,3*28W的光通量别被你弄成1*28W的光通量了。
回复
8楼
墙面、天花板、地面的反射系数都是标准的50%、70%、20%,3*28W的光通量5790lm应该没问题吧 各位使用dialux吗 会有这样的感觉不
回复
9楼
不正常,你把你的文件传上来看看
回复
10楼
4.11的dilux文件 请高手指正下,一直卡在这里了额。。。。。。
。。
回复
11楼
cppjbx 发表于 2013-8-6 10:41 墙面、天花板、地面的反射系数都是标准的50%、70%、20%,3*28W的光通量5790lm应该没问题吧 各位使用dialux吗 …28W单支光通应该是2600,3*28的光通应该是7800,你算得太低了。如果是5790,光效才69,太低了,不符合节能要求了。请楼主在核对一下数据!
回复