本帖最后由 sps412 于 2013-8-3 10:12 编辑 如图:请问大虾们,感激不尽!1)H3柜中,10kV真空断路器的额定电流(630A),电流互感器150/5的变比都是如何计算出来的?2)出线柜H5(H6、H7)断路器额定电流(630A),电流互感器变比100/5、75/5都是如何计算得到的?!上述数值是如何计算出来的?有什么计算依据吗?已知条件:10kV侧三相短路电流20kA,0.4kV侧三相短路电流19.51kA;H5柜出现变压器800KVA,H6柜出现变压器800KVA,H7柜出现变压器630KVA。

本帖最后由 sps412 于 2013-8-3 10:12 编辑

如图:请问大虾们,感激不尽!
1)H3柜中,10kV真空断路器的额定电流(630A),电流互感器150/5的变比都是如何计算出来的?
2)出线柜H5(H6、H7)断路器额定电流(630A),电流互感器变比100/5、75/5都是如何计算得到的?!
上述数值是如何计算出来的?有什么计算依据吗?
已知条件:10kV侧三相短路电流20kA,0.4kV侧三相短路电流19.51kA;H5柜出现变压器800KVA,H6柜出现变压器800KVA,H7柜出现变压器630KVA。

IMG_20130802_153255.jpg

免费打赏
ykguocn
2013年08月05日 23:41:45
13楼
学习了学习
回复
wangningx
2013年08月06日 00:04:02
14楼
谢谢楼主分享
回复
lingxuct
2013年08月06日 08:19:46
15楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-8-5 20:59 大佬,一般情况下,高压侧短路电流是要大于低压侧短路电流的我说的不是高压系统短路电流比低压系统短路电流大的问题,说的是“高压系统短路电流快超过断路器的分断能力”了,这断路器就不适用了!!!
回复
sps412
2013年08月06日 10:23:33
16楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-8-5 20:59 大佬,一般情况下,高压侧短路电流是要大于低压侧短路电流的这些已知条件可不是我瞎编的,都是设计蓝图上面写的!因为不明白。所以才来请教
回复
sps412
2013年08月06日 10:53:53
17楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-8-5 20:59 大佬,一般情况下,高压侧短路电流是要大于低压侧短路电流的大神,极限分段电流我知道是根据高压侧三项短路电流来确定,然后我想请教,这个断路器的额定电流是如何确定的呢?我看630KVA,800KVA,甚至有时候2000KVA的变压器一般都用630A,有时候却用1250A的,这个是怎么得到的呢?!
回复
gike81
2013年08月06日 14:34:36
18楼
我理解楼上的问题是“如何选择真空断路器”,关于真空断路器的选择有两个很重要的参数:1、额定电流,2、开断电流;额定电流根据负载的电流来选,开断电流根据系统短路电流来选。但两个参数要同时考虑,一般高压短路电流比较大,为了满足动、热稳定额定电流一般不会很小。所以一般额定电流630A,开断电流配20KA、或25KA,额定电流1250A,开断电流配31.5KA
回复
红苹果
2013年08月06日 16:25:18
19楼
断路器是有固定的额定电流630、1250。。固定的,最小的就是630的。。
互感器变比选多大是个综合因素。第一、额定电流匹配,一般偏大;第二、容量考虑,二次负载得够用。第三、动稳定考虑。
我看到你变压器柜的变比冒失改过,小于100有可能是容量或者热稳定不够。


至于下面一组数据,个人觉得没有什么可讨论的,19.51KA的短路电流也在正常范围内;变压器可能是油变也可能是干变,800的油变阻抗一般是4.5%,干变一般6%.。
油变,800低压侧(考虑高压侧及变阻抗)一般在24KA左右;干变,800低压侧(考虑高压侧及变阻抗)一般在19KA左右;
油变,630低压侧(考虑高压侧及变阻抗)一般在19KA左右;干变,800低压侧(考虑高压侧及变阻抗)一般在15KA左右;
楼主没说这19.5KA是哪里的,干变还是油变,是800的还是630的。
回复
ray卢
2015年05月04日 14:00:00
20楼
进来学习了,现在正想系统的学习一下高低压配电这块,不然以后都不好找工作。。。。
回复
小小12302
2015年08月24日 09:58:19
21楼
我现在也正在纠结这个问题 ,楼主弄明白了吗?大神看到帮解答一下吧
回复
tbhd007
2015年08月26日 19:14:16
22楼
这是根据负载来的,因为10kV断路器最小的额定电流是630A。所以断路器没得选择!