求教:10kV真空断路器与电流互感器的选择问题?!
sps412
sps412 Lv.11
2013年08月03日 10:10:15
只看楼主

本帖最后由 sps412 于 2013-8-3 10:12 编辑 如图:请问大虾们,感激不尽!1)H3柜中,10kV真空断路器的额定电流(630A),电流互感器150/5的变比都是如何计算出来的?2)出线柜H5(H6、H7)断路器额定电流(630A),电流互感器变比100/5、75/5都是如何计算得到的?!上述数值是如何计算出来的?有什么计算依据吗?已知条件:10kV侧三相短路电流20kA,0.4kV侧三相短路电流19.51kA;H5柜出现变压器800KVA,H6柜出现变压器800KVA,H7柜出现变压器630KVA。

本帖最后由 sps412 于 2013-8-3 10:12 编辑

如图:请问大虾们,感激不尽!
1)H3柜中,10kV真空断路器的额定电流(630A),电流互感器150/5的变比都是如何计算出来的?
2)出线柜H5(H6、H7)断路器额定电流(630A),电流互感器变比100/5、75/5都是如何计算得到的?!
上述数值是如何计算出来的?有什么计算依据吗?
已知条件:10kV侧三相短路电流20kA,0.4kV侧三相短路电流19.51kA;H5柜出现变压器800KVA,H6柜出现变压器800KVA,H7柜出现变压器630KVA。

IMG_20130802_153255.jpg

免费打赏
灵魂断路器
2019年05月10日 05:20:37
23楼
学习了
回复
joy10000
2019年05月10日 13:10:24
24楼
进线额定电流大选150/5,出线额定电流小选100/5
回复
electricity
2024年11月18日 15:33:32
25楼

100,75根据额定电流,5P20根据保护,速断整定