柱子钢筋采用机械连接的问题
brbi7vv
brbi7vv Lv.4
2013年08月04日 11:48:45
来自于建筑施工
只看楼主

单位做的一个医院,框架结构。地下室4.2m,一层5.1,二层4.6,楼上4层3.5。在设计说明中提出了基础、框架梁、柱受力纵筋直径≥20mm的钢筋采用Ⅱ级机械连接,但是施工过程中采用了焊接连接的方式,如今在施工到一层柱的时候,发现了这个问题,各方都很僵持,有没有什么好的解决方式么?

单位做的一个医院,框架结构。地下室4.2m,一层5.1,二层4.6,楼上4层3.5。在设计说明中提出了基础、框架梁、柱受力纵筋直径≥20mm的钢筋采用Ⅱ级机械连接,但是施工过程中采用了焊接连接的方式,如今在施工到一层柱的时候,发现了这个问题,各方都很僵持,有没有什么好的解决方式么?
免费打赏
chaojigongcheng
2013年12月01日 15:53:02
22楼
柱筋使用机械链接?这个价格也比焊接要高吧
回复
小工一枚
2013年12月01日 22:21:46
23楼
接受罚款,走设计变更或者洽商什么的,不走这程序报主体验收的时候吃不了兜着走
回复
xdp2011xdp
2015年07月31日 19:44:38
24楼
谢谢楼主分享