电力、石化、钢铁、造纸的工业冷却系统均可,民用中央空调的冷却系统也欢迎。
电力、石化、钢铁、造纸的工业冷却系统均可,民用中央空调的冷却系统也欢迎。
2楼
重点是水质稳定范畴,其他的另行交流。
回复
3楼
冷却循环水主要是看供水达到锅炉用水要求,以过滤、杀毒、还有主要是结垢吧。有的用反渗透、EDI等水处理供水
回复
4楼
是冷却水的水质稳定方面的问题讨论,非锅炉水!
回复
5楼
锅炉给水以及炉内水汽控制的工艺相对较为单一和稳定,如需讨论,请另行交流。谢谢!
回复
6楼
我们是从事换流阀水冷的,外冷循环水主要用离子交换法(软化)和反渗透法,欢迎其他朋友和我交流。
回复
7楼
jbvstiger 发表于 2013-8-6 16:15 我们是从事换流阀水冷的,外冷循环水主要用离子交换法(软化)和反渗透法,欢迎其他朋友和我交流。这一类的工艺不太熟,从冷却水角度交流一下吧。贵系统应该分外冷却水和内冷却水两个系统吧。内冷系统属于密闭循环系统,应该使用脱盐水的,水质控制加药么?是哪种还原剂?亚硝酸盐类的么?还是其它的?外冷却水怎么用软化水除盐水,脱盐处理后的水由于缺乏重碳酸根的缓冲左右,腐蚀倾向会很高呀,还不如使用一般的新鲜工业水呢。
回复
8楼
dd2003 发表于 2013-8-6 23:14 这一类的工艺不太熟,从冷却水角度交流一下吧。贵系统应该分外冷却水和内冷却水两个系统吧。内冷系统 …你好,我们内冷是全闭式系统,采用5%旁路精混树脂净化,一般旁路处理水出水水质在0.1us/cm左右,整个系统水质不会超过0.5us/cm(0.3报警,0.5跳闸),内冷水不加药。外冷水现在主要采用软化法,配套加药系统投加缓蚀阻垢剂和杀菌灭藻剂,以后准备逐步采用反渗透法做外冷补充水处理。现在我对反渗透的一些问题还不太懂,希望一起多交流。
回复
9楼
反渗透做0.1的水可以,但已经是、接近RO工艺的出水含盐量上限了,采用多段RO的流程或者EDI均可达到0.1一下的水平。ro系统有问题的话还是留言吧,或者请发帖吧,此处还是想多交流些冷却水水质稳定相关的问题。(全闭式和敞开式系统的问题均可)
另,全闭式内循环系统不需要采取旁路脱盐处理的呀,如此岂非有违闭式系统的初衷?而且闭式系统控制水质相对较简单,只需加注少量还原剂就可以维持了,诸如亚硝酸盐一类的。
回复
10楼
冷却水水质稳定方面有没人感兴趣的,欢迎聊聊!
回复