最近画了一个医院,地下一层人防、地上16层框剪结构,河南信阳,6度区。之前没做过筏基,仅仅负责画图,有点疑问请高手讲解讲解。由于当地地质条件限制,地基处理采用CFG复合地基,处理后,主楼下地基承载力大概400Kpa,人防地下室300Kpa。筏板厚度取500mm,局部柱下设下柱墩(1500mm厚),用的是pkpm筏板有限元进行的计算。疑问:1、500mm的筏板是否有点薄?我按照0.2%的配筋率拉通了,局部(非柱墩)还是有比较多的地方需要加设附加钢筋。
2、pkpm筏板有限元计算结果可信度有多高?特别是柱下墩的位置,网格是1mX1m,局部网格下部钢筋超1w了。】
3、采用CFG桩地基的筏板和其他类型的筏板基础本质上有区别吗,感觉是不是仅冲切计算有区别。
小弟是新手,关于筏板基础心理没有底,大家有这方面的经验,不管和我的疑问有没有关,都请留下你的高见,供小弟和没搞过的人学习学习。