本帖最后由 nqrnilaila 于 2013-8-5 11:04 编辑 单联双控开关不是应该一根pe,一根N线,一根L线,一根充电线,2根控制线共6根吗?有没有错?这是二层
本帖最后由 nqrnilaila 于 2013-8-5 11:04 编辑
单联双控开关不是应该一根pe,一根N线,一根L线,一根充电线,2根控制线共6根吗?有没有错?
这是二层
12楼
我看了半天一张图都没看懂。
回复
13楼
这图奇葩 ...
回复
14楼
一个照明回路管几层,从开关处引上引下,PE线自然就经过这个开关了,
这个双控开关不是异地双控, 是带消防强启的开关。
回复
15楼
jyouwen 发表于 2013-8-7 08:32 一个照明回路管几层,从开关处引上引下,PE线自然就经过这个开关了,这个双控开关不是异地双控, 是带消防 …那么是说这里的充电线有消防强启作用吧
回复
16楼
这个开关不是起到双控的功能 而是消防强启的功能
从开关到灯 是相线 一控制线 一强启线
但是有从此开关到二层的过路线 所以有N线 PE线
所以 五根线是正确的
回复
17楼
对电不太懂,解答不了
回复
18楼
zhen心 没有看懂
回复
19楼
跟我这工程的图纸一样,向设计院确认过了,图纸是正确的。这里是一PE线,一根N线,一根L线,一根控制线,一根消防强启线。开关不能当做普通的双控开关来理解,是消防专用开关。
回复
20楼
这里面是双控开关3根线,N线1根。
应该还有PE线1根
回复
21楼
谢谢楼主分享
回复