4楼
有个疑问,避雷器不用单独引出接地线吗?这样直接横档上安装着没问题吗
回复
5楼
避雷器单独引线 接柜体接地排
回复
6楼
:):):):):(:(:(
回复
7楼
增长见识了
回复
8楼
:D:D:D:D:D:D
回复
9楼
楼主应该是自己组装的柜子吧,90+90+60kVar小三角接法?说说几点问题:1、氧化锌避雷器相色。2、熔断器上没加保险。3、电容没并联电阻。4、接线方端子线号不全,二次线怎么不用扎带帮一下,就那样甩着多难看。5、第二组电抗器到电容的C相BVR16平方线是不是短了点,电抗器到电容器的一次线最好帮帮扎带。6、断路器下口母排的连接处最好打俩眼上俩螺栓固定。7、断路器橡胶绝缘挡板怎么不上。8、补偿柜底部挡板又没有出线,最好还是封堵了吧。9、你家柜子空间够大,最下边还是往上提1到2个眼距,这样别人干活也好穿零地排。10、建议在前柜门内侧贴上电气原理图。11、熔断器的拔插器、合格证书、控制器的使用说明给人家附上。
回复
10楼
本帖最后由 单博博 于 2013-9-20 21:33 编辑
楼主应该是自己组装的柜子吧,90+90+60kVar小三角接法?滤波补偿柜 总容量510KVAR 5次滤波支路4个 7次一个
说说几点问题:1、氧化锌避雷器相色。没分相色
2、熔断器上没加保险。选用快熔RS0熔断器是白色的熔断器上边装RX1-1000熔断器报警辅助
3、电容没并联电阻。电容器不需要并联电阻 ,电容器内部本身已安装放电电阻,
4、接线方端子线号不全,接线端子线号全的,红色端子是熔断器辅助引出线 熔断器熔断 报警 跳接触器
二次线怎么不用扎带帮一下,2次线你看到的部分是两台柜之间联络线,
就那样甩着多难看。
5、第二组电抗器到电容的C相BVR16平方线是不是短了点,一次线均为50平方BVR
电抗器到电容器的一次线最好帮帮扎带。
6、断路器下口母排的连接处最好打俩眼上俩螺栓固定。此柜额定电流300A
绝缘挡板怎么不上。还没出厂正在安装
8、补偿柜底部挡板又没有出线,最好还是封堵了吧。
9、你家柜子空间够大,最下边还是往上提1到2个眼距,这样别人干活也好穿零地排。
此柜不需要穿母线,次柜就地安装,元气件往上移 安装空间不够,
议在前柜门内侧贴上电气原理图。图纸,滤波补偿柜操作说明都封塑贴上去;
11、熔断器的拔插器、熔断器RSO快熔固定安装 直接安装在铜排上
、控制器的使用说明给人家附上。 控制器说明书一份,图纸四份,发货清单一份,备品备件都有含进去!