消防喷淋系统,用水量如何确定?
bw5502178
bw5502178 Lv.2
2013年08月05日 16:43:57
只看楼主

1.这个是自喷规范50084-2005上的一个表。上面说到了轻危险级,4L/MIN.M^2,作用面积是160平方米。根据规范得出,喷淋灭火的持续时间是1H, 算出来是4L/MIN.M^2 x 60min = 240L/M^2。那么这240L 是喷淋系统的总用水量 还是单个喷头用水量 还是这160个平方米的用水量?2.还有就是如果一层楼的一处失火,是这一层的全部喷头都在喷水还是只是部分喷头在喷水?

1.jpg
1.这个是自喷规范50084-2005上的一个表。上面说到了轻危险级,
4L/MIN.M^2,作用面积是160平方米。
根据规范得出,喷淋灭火的持续时间是1H,
算出来是4L/MIN.M^2 x 60min = 240L/M^2。
那么这240L 是喷淋系统的总用水量
还是单个喷头用水量
还是这160个平方米的用水量?
2.还有就是如果一层楼的一处失火,
是这一层的全部喷头都在喷水还是只是部分喷头在喷水?
3.室内消防用水量=喷淋用水量+室内消火栓用水量?(比如高级住宅,20L/S,这20L/S里是否等于喷淋用水+消火栓用水?)
2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
季利
2013年08月08日 11:02:11
12楼
路过学习哈
回复
小小法师
2013年08月08日 11:22:07
13楼
新手要多看看书,基本的东西都没搞懂,看一下课本后面的计算实例。
回复
bearxwx
2013年08月08日 11:45:28
14楼
要多看例子才行,我也是新手,慢慢学习中
回复
wzraizc3694481
2013年08月08日 12:54:23
15楼
是的 我也在学习中
回复
慕轩爸爸
2013年08月08日 13:07:17
16楼
要多看例子才行,我也是新手,慢慢学习中
回复
waterismoney
2013年08月08日 15:23:10
17楼
如何拿到的毕业证?:(
回复
kobelove1991
2013年08月08日 16:59:42
18楼
1.不知道你想计算什么的:
2.着火时,肯定是附近的喷头喷水,喷头是有保护面积的,面积之外不会喷水;
3.公式是对的,你贴出来的表格是消火栓的用水量,不是室内消防用水量,还应该加上自喷的
回复