1.这个是自喷规范50084-2005上的一个表。上面说到了轻危险级,4L/MIN.M^2,作用面积是160平方米。根据规范得出,喷淋灭火的持续时间是1H, 算出来是4L/MIN.M^2 x 60min = 240L/M^2。那么这240L 是喷淋系统的总用水量 还是单个喷头用水量 还是这160个平方米的用水量?2.还有就是如果一层楼的一处失火,是这一层的全部喷头都在喷水还是只是部分喷头在喷水?
1.这个是自喷规范50084-2005上的一个表。上面说到了轻危险级,
4L/MIN.M^2,作用面积是160平方米。
根据规范得出,喷淋灭火的持续时间是1H,
算出来是4L/MIN.M^2 x 60min = 240L/M^2。
那么这240L 是喷淋系统的总用水量
还是单个喷头用水量
还是这160个平方米的用水量?
2.还有就是如果一层楼的一处失火,
是这一层的全部喷头都在喷水还是只是部分喷头在喷水?
3.室内消防用水量=喷淋用水量+室内消火栓用水量?(比如高级住宅,20L/S,这20L/S里是否等于喷淋用水+消火栓用水?)
22楼
喷淋 轻危险级和中危险级强度乘以面积乘以1.3 消防用水量是消火栓用水量和喷淋用水量只和 喷淋严重危险级必须按照最不利喷头计算
回复
23楼
学习啦;谢谢
回复
24楼
新手,共同学习
回复
25楼
共同学习学习
回复
26楼
找份图纸看看设计说明就懂了
回复
27楼
240L 是喷淋系统的总用水量
还是单个喷头用水量
还是这160个平方米
回复
28楼
不能采用,审图会提的。
回复
29楼
1、喷淋流量应该是:4x160/60=10.67L/S,即是160方作用面积内的所有喷头流量之和,就是设计流量不应低于这个流量。喷淋的设计流量应对系统最不利点处160方作用面积内的所有喷头进行水力计算(最不利点喷头处压力不应低于0.05Mpa),确定设计流量,经计算后假定设计流量为16L/S,那么喷淋用水量为16X3600=57.6立方。
2、对于湿式喷淋系统,只有在着火处喷头爆了才会喷水的,其它不爆的就不会喷水了。对干式系统的就不一样了
3、表7.2.2不是写着是消火栓给水系统的用水量嘛,室内消防用水量应为喷淋的加上消火栓的。
关于如何计算请好好看一下设计手册等相关资料。
回复
30楼
用水量是综合总面积和喷头个数
回复
31楼
学习学习。。。。。。
回复