消防喷淋系统,用水量如何确定?
bw5502178
bw5502178 Lv.2
2013年08月05日 16:43:57
只看楼主

1.这个是自喷规范50084-2005上的一个表。上面说到了轻危险级,4L/MIN.M^2,作用面积是160平方米。根据规范得出,喷淋灭火的持续时间是1H, 算出来是4L/MIN.M^2 x 60min = 240L/M^2。那么这240L 是喷淋系统的总用水量 还是单个喷头用水量 还是这160个平方米的用水量?2.还有就是如果一层楼的一处失火,是这一层的全部喷头都在喷水还是只是部分喷头在喷水?

1.jpg
1.这个是自喷规范50084-2005上的一个表。上面说到了轻危险级,
4L/MIN.M^2,作用面积是160平方米。
根据规范得出,喷淋灭火的持续时间是1H,
算出来是4L/MIN.M^2 x 60min = 240L/M^2。
那么这240L 是喷淋系统的总用水量
还是单个喷头用水量
还是这160个平方米的用水量?
2.还有就是如果一层楼的一处失火,
是这一层的全部喷头都在喷水还是只是部分喷头在喷水?
3.室内消防用水量=喷淋用水量+室内消火栓用水量?(比如高级住宅,20L/S,这20L/S里是否等于喷淋用水+消火栓用水?)
2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
niumingqi
2013年08月11日 14:32:55
32楼
学习学习:)
回复
sundayhenry
2013年08月11日 15:07:02
33楼
二楼的解释第二条可以接受。先说第三条吧,一般情况都是消火栓系统和喷淋系统都是分开算的。但简易喷淋的只算消火栓就足够了。第一条,你的理解有问题,你要记得你计算出来的始终是一个平方米的水量,跟是否是一个喷头或是多个是没有关系的。原则是消火栓和喷淋两个系统分开算,不能重叠。
回复
l413271929
2013年08月11日 16:15:18
34楼
谢谢各位大神的回复。
回复
eason417
2013年08月12日 07:50:33
35楼
学习中,同是新手
回复
myth0509
2013年08月12日 08:51:24
36楼
个人理解:
1、喷淋用水量的计算,是以单个喷头流量为基础,单个喷头流量计算,跟喷头流量系数和作用点处压力有关,见规范里的计算公式,9.1.1
计算出单个喷头之后,再看最不利作用电处,面积为作用面积(160m2)内,所包含的喷头总数
两个相乘,得出的就是喷淋的系统用水量,一般都往大点,凑个5的倍数。
2、普通自动喷水,至在局部喷水,既感温玻璃喷头破裂的地方,不是整个楼层都喷,如果是雨淋系统,则整个水流指示器控制的面积,都喷,(喷头不一样),另,自喷灭火主要用于扑灭、抑制初期火灾。
3、室内灭火,包括 消火栓+喷淋,大空间还的加上自动跟踪定位、水喷雾,泡沫连用等,也就是所有消防设施用水量总和。所以系统同时开启时,室内消火栓用水量减半,但不小于10L/s。见防火规范8.4.1

回复
bw5502178
2013年08月13日 09:54:50
37楼
myth0509 发表于 2013-8-12 08:51 个人理解:1、喷淋用水量的计算,是以单个喷头流量为基础,单个喷头流量计算,跟喷头流量系数和作用点处压 …谢谢咯。还是比较能理解的
回复
ifadai
2013年08月14日 11:09:06
38楼
慢慢学习吧、
回复
asuka0027
2013年08月15日 13:57:37
39楼
1、240L是每平方米的,与系统或单个喷头无关,乘上面积就ok啦
2、喷头的玻璃珠被高温烤爆才出水的
3、规范上不写了是消火栓了么,不含喷淋的
回复
lweiwei_2009
2013年11月20日 10:51:58
40楼
顶一下
回复
笨的像头猪
2013年11月20日 13:25:29
41楼
mujisimple 发表于 2013-8-8 09:23 共同学习,个人感觉不会一层的喷头全部打开。我的理解是作用面积内的喷头打开,不是一层的喷头全部打开
回复

相关推荐