消防喷淋系统,用水量如何确定?
bw5502178
bw5502178 Lv.2
2013年08月05日 16:43:57
只看楼主

1.这个是自喷规范50084-2005上的一个表。上面说到了轻危险级,4L/MIN.M^2,作用面积是160平方米。根据规范得出,喷淋灭火的持续时间是1H, 算出来是4L/MIN.M^2 x 60min = 240L/M^2。那么这240L 是喷淋系统的总用水量 还是单个喷头用水量 还是这160个平方米的用水量?2.还有就是如果一层楼的一处失火,是这一层的全部喷头都在喷水还是只是部分喷头在喷水?

1.jpg
1.这个是自喷规范50084-2005上的一个表。上面说到了轻危险级,
4L/MIN.M^2,作用面积是160平方米。
根据规范得出,喷淋灭火的持续时间是1H,
算出来是4L/MIN.M^2 x 60min = 240L/M^2。
那么这240L 是喷淋系统的总用水量
还是单个喷头用水量
还是这160个平方米的用水量?
2.还有就是如果一层楼的一处失火,
是这一层的全部喷头都在喷水还是只是部分喷头在喷水?
3.室内消防用水量=喷淋用水量+室内消火栓用水量?(比如高级住宅,20L/S,这20L/S里是否等于喷淋用水+消火栓用水?)
2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
笨的像头猪
2013年11月20日 13:27:29
42楼
放肆少年 发表于 2013-8-10 13:59 240L 是喷淋系统的总用水量还是单个喷头用水量还是这160个平方米喷淋系统在1h(个别有规定的除外)内的用水量
回复
笨的像头猪
2013年11月20日 13:28:45
43楼
fhlpps 发表于 2013-8-10 16:59 1、喷淋流量应该是:4x160/60=10.67L/S,即是160方作用面积内的所有喷头流量之和,就是设计流量不应低于这个流 …正解,学习了
回复
xiaoxiapmei
2014年03月21日 14:04:33
44楼
fhlpps 发表于 2013-8-10 16:59 1、喷淋流量应该是:4x160/60=10.67L/S,即是160方作用面积内的所有喷头流量之和,就是设计流量不应低于这个流 …经计算假设为16L/S,怎么理解?取11,12L/S都可以吗
回复
xiaoxiapmei
2014年03月21日 14:20:01
45楼
fhlpps 发表于 2013-8-10 16:59 1、喷淋流量应该是:4x160/60=10.67L/S,即是160方作用面积内的所有喷头流量之和,就是设计流量不应低于这个流 …请问作用面积内5只喷头流量是多少,轻危级,一只喷头20平方米,160平方米的作用面积,至少8只,10.67/8=1.34,如果是稳高压系统,气压罐容积为1.34*5*30s=200L,这样理解对吗?请指教!
回复
songhexiong
2014年04月09日 14:36:03
46楼
学习中 希望各位大侠给予答复
回复
滴水
2014年04月13日 09:13:28
47楼
最不利点作用面积内喷头全部开启的流量
回复
monkjames
2014年10月22日 11:02:40
48楼
l413271929 发表于 2013-8-9 13:47 喷淋 轻危险级和中危险级强度乘以面积乘以1.3 消防用水量是消火栓用水量和喷淋用水量只和 喷淋严重危险 …喷淋 轻危险级和中危险级强度乘以面积乘以1.3 ,快速计算这个1.3参数从哪里来的?请教一下,谢了
回复
monkjames
2014年10月22日 11:04:40
49楼
l413271929 发表于 2013-8-9 13:47 喷淋 轻危险级和中危险级强度乘以面积乘以1.3 消防用水量是消火栓用水量和喷淋用水量只和 喷淋严重危险 …喷淋 轻危险级和中危险级强度乘以面积乘以1.3 ,这个1.3是从哪里来的,给排水设计手册哪里?找不到,请教一下!这样快速算法,可以做消防水量估算和室内消防水管道管径选择的依据吗?
回复
xuewulei123
2015年01月20日 16:25:54
50楼
看来大家都是来学习的
回复
motob
2016年05月30日 15:16:07
51楼
不错,学习了