1.这个是自喷规范50084-2005上的一个表。上面说到了轻危险级,4L/MIN.M^2,作用面积是160平方米。根据规范得出,喷淋灭火的持续时间是1H, 算出来是4L/MIN.M^2 x 60min = 240L/M^2。那么这240L 是喷淋系统的总用水量 还是单个喷头用水量 还是这160个平方米的用水量?2.还有就是如果一层楼的一处失火,是这一层的全部喷头都在喷水还是只是部分喷头在喷水?
1.这个是自喷规范50084-2005上的一个表。上面说到了轻危险级,
4L/MIN.M^2,作用面积是160平方米。
根据规范得出,喷淋灭火的持续时间是1H,
算出来是4L/MIN.M^2 x 60min = 240L/M^2。
那么这240L 是喷淋系统的总用水量
还是单个喷头用水量
还是这160个平方米的用水量?
2.还有就是如果一层楼的一处失火,
是这一层的全部喷头都在喷水还是只是部分喷头在喷水?
3.室内消防用水量=喷淋用水量+室内消火栓用水量?(比如高级住宅,20L/S,这20L/S里是否等于喷淋用水+消火栓用水?)
42楼
放肆少年 发表于 2013-8-10 13:59 240L 是喷淋系统的总用水量还是单个喷头用水量还是这160个平方米喷淋系统在1h(个别有规定的除外)内的用水量
回复
43楼
fhlpps 发表于 2013-8-10 16:59 1、喷淋流量应该是:4x160/60=10.67L/S,即是160方作用面积内的所有喷头流量之和,就是设计流量不应低于这个流 …正解,学习了
回复
44楼
fhlpps 发表于 2013-8-10 16:59 1、喷淋流量应该是:4x160/60=10.67L/S,即是160方作用面积内的所有喷头流量之和,就是设计流量不应低于这个流 …经计算假设为16L/S,怎么理解?取11,12L/S都可以吗
回复
45楼
fhlpps 发表于 2013-8-10 16:59 1、喷淋流量应该是:4x160/60=10.67L/S,即是160方作用面积内的所有喷头流量之和,就是设计流量不应低于这个流 …请问作用面积内5只喷头流量是多少,轻危级,一只喷头20平方米,160平方米的作用面积,至少8只,10.67/8=1.34,如果是稳高压系统,气压罐容积为1.34*5*30s=200L,这样理解对吗?请指教!
回复
46楼
学习中 希望各位大侠给予答复
回复
47楼
最不利点作用面积内喷头全部开启的流量
回复
48楼
l413271929 发表于 2013-8-9 13:47 喷淋 轻危险级和中危险级强度乘以面积乘以1.3 消防用水量是消火栓用水量和喷淋用水量只和 喷淋严重危险 …喷淋 轻危险级和中危险级强度乘以面积乘以1.3 ,快速计算这个1.3参数从哪里来的?请教一下,谢了
回复
49楼
l413271929 发表于 2013-8-9 13:47 喷淋 轻危险级和中危险级强度乘以面积乘以1.3 消防用水量是消火栓用水量和喷淋用水量只和 喷淋严重危险 …喷淋 轻危险级和中危险级强度乘以面积乘以1.3 ,这个1.3是从哪里来的,给排水设计手册哪里?找不到,请教一下!这样快速算法,可以做消防水量估算和室内消防水管道管径选择的依据吗?
回复
50楼
看来大家都是来学习的
回复
51楼
不错,学习了
回复