消防喷淋系统,用水量如何确定?
bw5502178
bw5502178 Lv.2
2013年08月05日 16:43:57
只看楼主

1.这个是自喷规范50084-2005上的一个表。上面说到了轻危险级,4L/MIN.M^2,作用面积是160平方米。根据规范得出,喷淋灭火的持续时间是1H, 算出来是4L/MIN.M^2 x 60min = 240L/M^2。那么这240L 是喷淋系统的总用水量 还是单个喷头用水量 还是这160个平方米的用水量?2.还有就是如果一层楼的一处失火,是这一层的全部喷头都在喷水还是只是部分喷头在喷水?

1.jpg
1.这个是自喷规范50084-2005上的一个表。上面说到了轻危险级,
4L/MIN.M^2,作用面积是160平方米。
根据规范得出,喷淋灭火的持续时间是1H,
算出来是4L/MIN.M^2 x 60min = 240L/M^2。
那么这240L 是喷淋系统的总用水量
还是单个喷头用水量
还是这160个平方米的用水量?
2.还有就是如果一层楼的一处失火,
是这一层的全部喷头都在喷水还是只是部分喷头在喷水?
3.室内消防用水量=喷淋用水量+室内消火栓用水量?(比如高级住宅,20L/S,这20L/S里是否等于喷淋用水+消火栓用水?)
2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
快乐的设计师
2016年05月30日 16:02:10
52楼
谢谢分享谢谢楼主了
回复
话话
2016年06月03日 10:42:03
53楼
根据你的问题 :1点 喷水强度乘以作用面积除以60乘以系数乘以 3.6乘以火灾延续时间=喷Q除以60是单位L/S的要求 3600/1000=3.6看公式
2点,是着火点的喷头开启
3点 规范消火栓的流量 单指明消火栓的流量 人家不是说得很清楚吗?没说喷淋的。
回复
目语
2017年01月04日 09:59:57
54楼
waterismoney 发表于 2013-8-8 15:23 如何拿到的毕业证?全是老师给定的方案,自己只是套公式代数罢了,好坑好坑,上课从未逃课,却从未听过老师在说啥,全是自己看书
回复
lichangan1000
2017年01月04日 10:43:55
55楼
设计师有门槛的,至少大学毕业。
基本原理不懂,只能是瞎猜。
回复
liu8661497
2017年06月27日 14:53:53
56楼
谢谢楼主的分享啊
回复
kvk82
2017年07月21日 21:36:10
57楼
新手学习了,感谢
回复
sailorshi
2017年07月27日 16:36:06
58楼
这几个系统之间不能混淆。先看规范,再看图。
回复
徐星星的故事
2017年07月29日 09:16:08
59楼
1.喷淋系统的总用水量,还要考虑湿式或者干式,吊顶类型。
2.只在破的喷头出喷水
3.你的理解是对的
回复