PKPM中,柱按单偏压和双偏压计算的区别是什么??两者的适用条件是什么?是不是双偏压更保守? 答案:(1)两者的区别: 选择“按单偏压计算”,程序按单向偏心受力构件计算配筋,在计算X方向配筋时不考虑Y向钢筋的作用,计算结果具有唯一性; 选择“按双偏压计算”,程序按双向偏心受力构件计算配筋,在计算X方向配筋时要考虑与Y向钢筋叠加,框架柱作为竖向构件配筋计算时多达几十种组合,而每一种组合都会产生不同的X 向和Y向配筋,计算结果不具有唯一性,SATWE每次计算时,配筋结果都可能不一样。即双偏压计算是多解的。
PKPM中,柱按单偏压和双偏压计算的区别是什么??两者的适用条件是什么?是不是双偏压更保守? 答案:(1)两者的区别:
选择“按单偏压计算”,程序按单向偏心受力构件计算配筋,在计算X方向配筋时不考虑Y向钢筋的作用,计算结果具有唯一性;
选择“按双偏压计算”,程序按双向偏心受力构件计算配筋,在计算X方向配筋时要考虑与Y向钢筋叠加,框架柱作为竖向构件配筋计算时多达几十种组合,而每一种组合都会产生不同的X 向和Y向配筋,计算结果不具有唯一性,SATWE每次计算时,配筋结果都可能不一样。即双偏压计算是多解的。
(2)两者的适用条件:
双偏压计算:抗震设计时,框架角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计;对异形柱结构也应采用双偏压计算,而且程序自动采用此选项;
一般情况下推荐采用的方法是,首先按单偏压选项计算,然后按双偏压验算。
考虑双向地震作用时,采用单偏压计算;
(3)是不是双偏压更保守?
以上论述并不是说明“双偏压更保守”。对于单偏压和双偏压计算结果都应进行认真复核,因为两种计算方式都有可能出现不合理的计算结果,如发现错误应予以调整。
2楼
用双偏压计算柱配筋 计算结构偏大偏于保守
今天计算的时候特别留意了一下
但是异形柱结构 会默认双偏压计算
回复
3楼
今天有位新从事结构设计的同事
在用PKPM的SATWE计算框架时,在设计信息里有一选择:框架柱配筋计算采用单偏压还是双偏压,由于做设计时间不长,好多都不太清楚,以为单、双偏压计算结果应该相差不多,便选了按单偏压计算,计算结果到还可以接受,就按单偏压结果出了图,也没去按双偏压计算。可后来按双偏压一算,柱配筋整整大了一倍,所有柱子全部超筋。
轴压比符合要求,一般不会出现这种情况,柱配筋多数情况下都是构造或很小.角柱是典型的双偏压构件.至于中边柱如跨度较均匀,差别不会很大.
所以觉得很奇怪
把梁刚度边梁X1.5,其余X2,活载分别考虑或不考虑不利分布,分别考虑抗震不抗震,再算一下.
回复
4楼
- -
忘了换小号吗
哈哈哈
回复
5楼
最好是单偏压计算双偏压验算
回复
6楼
柱配筋的单偏压计算和双偏压计算:
总的就是一句话,根据框架柱的实际受力情况来选则:当以单向受力为主的时候,采用单偏压计算,当以双向受力为主的时候,采用双偏压计算柱配筋。
一、 角柱是按照双偏压计算的,这个我不在多说,配筋的时候先角筋后周边,角筋共用并不小于其它钢筋。
二、 当结构扭转较大(一般情况下当不考虑结构的偶然偏心,楼层的扭转位移比大于1.2时)的时候,框架柱按双偏压计算配筋,其它情况可按单偏压计算柱配筋。
1、扭转较大时,根据是否考虑双向地震按下列情况取大值:
1)、考虑偶然偏心不考虑双向地震的时候,按双偏压计算柱配筋。
2)、考虑双向地震不考虑偶然偏心的时候,按单偏压计算柱配筋。
2、扭转较小时、框架柱以单向受力为主,可按单向偏心受压考虑,配筋按每边均匀计算,不单独考虑角筋,但角筋的直径不应小于其它纵向钢筋的直径。
3、双偏压验算(非satwe参数中):
1)、satwe中选单偏压计算。
2)、配筋归并后形成施工图。
3)、选择配筋验算菜单,读取框架柱实际配筋并进行双偏压验算,如不满足承载力,修改钢筋直径和数量,反复之,直到满足为止。
注意:有些人简单的看了PKPM说明书的以单偏压计算,双偏压验算,就以为是satwe里直接选两次计算,这样不但违背原理,而且操作繁琐,忽略了双偏压计算的多解性。这种是根本没有懂结构,只见树木不见森林。
回复
7楼
资料真好,谢谢楼主共享。
回复
8楼
滇西1944年 发表于 2013-9-22 15:37 柱配筋的单偏压计算和双偏压计算:总的就是一句话,根据框架柱的实际受力情况来选则:当以单向受力为主的 …说的真详细,多谢分享。。。。。
回复
9楼
我一直是单压计算双压验算
回复
10楼
结构k。o。ala 发表于 2013-8-5 20:18 - - 忘了换小号吗哈哈哈元豪!QQ被盗!求QQ!
回复
11楼
资料真好,谢谢楼主共享。
回复