问题:本办公室93平米,大概冷负荷11000w.长11m,宽8.4m。层高3.6m.梁高800mm 1. 风机盘管布置需要在梁空里面吗?是风机盘管不能在梁下,还是风机盘管和出风管都不能在梁下?需要如图1的布置吗? 2. 如果按图2 的布置可以能选择两个大一点的风机盘管,噪声又大了。而且送回风口的间距很大。间距不能超过多少。 3. 图3,风管在梁下,可以不? 4. 风口离墙,或外窗的距离最好是多少?



问题:本办公室93平米,大概冷负荷11000w.长11m,宽8.4m。层高3.6m.梁高800mm
1. 风机盘管布置需要在梁空里面吗?是风机盘管不能在梁下,还是风机盘管和出风管都不能在梁下?需要如图1的布置吗?
2. 如果按图2 的布置可以能选择两个大一点的风机盘管,噪声又大了。而且送回风口的间距很大。间距不能超过多少。
3. 图3,风管在梁下,可以不?
4. 风口离墙,或外窗的距离最好是多少?
5. 什么时候送回风管需要接静压箱?


QQ截图20100805122710.png


2.png


3.png

免费打赏
zhuowen408
2013年09月01日 21:38:35
12楼
大家都回答的那么详细,我就不补充了。
回复
jalsmida
2013年09月29日 14:02:16
13楼
尽量放在梁空处吧
回复
suntendy8611
2013年09月30日 16:36:02
14楼
FCU和风管均贴次梁底 别压主梁下面
冷凝水在主梁底走 支管0.01坡度也能做得比较好
都11m长了 要是我 我会画成1那样
送风口离墙不小于1m 送回风口我一般不超过4m
不过最后结合装修以后 你画的风口位置还不知道被改成什么样子了
回复
xsmlwhy
2013年09月30日 22:52:35
15楼
送风口离墙大于等于1米
回复