响应李总理自主创新,自创了一种防等电位联结造假检测方法,正在全国范围推广!!!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年08月06日 15:22:50
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-19 23:28 编辑 响应李总理自主创新的号召,自创了一种防等电位联结造假的检测方法,在全国范围内被业内人士快速推广了数年。再过三年,全国大多数建筑工地都会采用我发明的这一方法。 该方法,虽不是最科学的等电位联结检测方法,但绝对是最方便快捷、可操作性最强的 等电位联结防造假检测方法。 根据国家相关规范要求,等电位联结应该进行检测。




本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-19 23:28 编辑


响应李总理自主创新的号召,自创了一种防等电位联结造假的检测方法,在全国范围内被业内人士快速推广了数年。再过三年,全国大多数建筑工地都会采用我发明的这一方法。


该方法,虽不是最科学的等电位联结检测方法,但绝对是最方便快捷、可操作性最强的 等电位联结防造假检测方法。


根据国家相关规范要求,等电位联结应该进行检测。但我所了解到的检测方法对测试仪表的种类、型式要求较高,表计成本较高,接线较复杂,基本上也根本没有人按要求去做,因为该检测方法的可操作性太差。




等电位联结异常重要,在国标图集02D501-2(新版图集是15D502)中有详细介绍。等电位联结对供电系统、用户安全至关重要,但同时也是建筑业造假最严重的环节。历年来我所查出的总等电位联结造假数百例、局部等电位联结造假近万例。


即便没有造假,联结不可靠的现象更是比比皆是。很多情况下,扁钢联结的引出、等电位联结线的敷设接线等都是正确的,但由于装配质量和LEB盒产品质量的原因,依旧有大量局部等电位联结扁钢与LEB排接触不良或根本就没有接触上的情况。这种情况下的等电位联结其实就近乎是假的,是会造成大量安全隐患的。


完全客观而不客气地实话实说,当今国内所有建筑中,至少三分之一的等电位联结是不可靠的,亦即数亿人在使用有安全隐患的卫生间洗浴室,触电身亡的惨剧随时可能发生。


我根据钳型接地电阻测试仪可以瞬时测量包含接地电阻的回路电阻这一特殊功能,立即就联想到----如果配一根两头带夹子的电气联结线的话,就可以非常快捷、方便地测量出来一个包含接地电阻、接触电阻、导线电阻之和的一个回路总电阻。限定这个回路总电阻的大小,也就是限定了接地电阻、接触电阻的大小。


从这一非常小的接地电阻、接触电阻,可以基本判定该处等电位联结的可靠性。如果连回路电阻都测量不出来,则立马就可以判定该等电位联结是假的。


同时,对住宅楼卫生间局部等电位联结,按照我设计的方法,在竣工验收前,直接用钳形接地表的钳口去卡LEB盒内到插座的那根BVR-4等电位联结线,如果能测量出来一个满足要求的较小回路电阻(我定其标准为1欧姆)的话,则说明以下四点同时存在:


1、局部等电位联结扁钢是真实有效与建筑物本体钢筋连通的;


2、联结扁钢在LEB盒子内部,与LEB排是紧密接触上,连接可靠的;


3、从LEB排上引出到卫生间内部插座的那根等电位联结线是真实有效的。因为这根线也有人在作假,我曾经在竣工验收时发现一整栋住宅楼内的这根等电位联结线都只有20公分长,一头煞有介事地接在LEB排上,一头穿进了暗埋电管中,表面看是好好地,实际上用手指轻轻一挑线就会被从电管内拉出来,可见,这根等电位联结线都是假的。


4、从住宅内部户内配电箱到卫生间插座的电源线包含PE线,且接线正确。




通过以下我发明的测试方法并加强管理的话,可以及时发现局部等电位联结扁钢造假、联接扁钢与等电位联结排没有接触或接触不良的现象。




“慕式等电位联结检测法”的具体操作方法为


1事先准备一根截面积为4平方毫米、长度为二三十米的多股铜芯软PE线,导线两端直接焊接连接中号(约10厘米长,1厘米宽)电气老虎夹子。


2、总等电位联结、防雷等电位联结测试:用测试线的一头夹住要测量的总等电位联结MEB扁钢,测试线另外一头去夹住某一可靠接地的装置(如配电箱的PE排、已接地的金属桥架、建筑物钢筋、已接地的楼梯间金属扶手、卫生间的局部等电位联结扁钢等),用钳形接地电阻表的钳口钳住导线,进行回路电阻的检测,读取数据值


3、主体中检前卫生间局部等电位联结的测试:用测试线的一头夹住A卫生间局部等电位从底板钢筋十字交叉点处焊接引出至LEB盒的扁钢,测试线另外一头去夹住B卫生间局部等电位从底板钢筋十字交叉点处焊接引出至LEB盒的扁钢,用钳形接地电阻表的钳口钳住导线,进行回路电阻的检测,读取数据值。该测试主要用于确保该等电位联结扁钢与建筑物本体钢筋的可靠连接。


3、竣工验收前卫生间局部等电位联结的测试:仅需要的任何一个卫生间LEB盒处测试即可了,也不需要使用第1条提到的测试线了,因为我已经要求穿LEB盒到插座的那根BVR-4等电位联结线时,在LEB盒内留出LEB盒半周长的裕量了。用钳形接地电阻表的钳口钳住这个留有至少15公分裕量的BVR-4等电位联结线,进行回路电阻的检测,读取数据值。该测试不仅能确定局部等电位联结的可靠性,还能确定卫生间所有插座内PE线接线正确


4、如检测出的电阻值小于1欧姆(我自己定的标注。越小越好,通常小高层建筑能轻易做到小于0.3欧姆),则认为该等电位联结扁钢是真实有效的


5、如检测出的电阻值无穷大,则该等电位联结扁钢有问题,就是假的。


6、检测时须5人在场,即必须有一名甲方代表、一名监理和一名施工单位质量检查员全程负责记录检测值,检测人员需要两名安装电工。 检测完毕后,必须填写监测数据记录表格,各方人员签名齐全,该表格(见本交底)必须在主体中检或竣工验收前报给监督站慕工。慕工根据表格数据到现场进行一次复查。


7、在我电气监督的工程中,我要求在主体中检监督验收和竣工监督验收前,这项主要针对总等电位联结、卫生间局部等电位联结、楼梯扶手辅助等电位联结可靠性的检测工作都必须提前做。主体中检验收前及主题中检验收时的检测,主要用于确认所有等电位联结扁钢都是真实有效的。为提高工作效率,可以用以上测试导线连接两待确定真假可靠性的等电位联结扁钢。


建议安装电工在敷设LEB盒到卫生间内部插座的等电位联结导线时,有意在LEB盒内预留15公分长的一段导线,以便于钳形接地电阻表可以卡住这根等电位联结线进行测量读数。


如果没有预留就非常麻烦了,不但要将LEN排的所有线都拆下来,而且还要借助于一根提前做好的测试短线,一头夹在LEB排上(注意:不能夹在扁钢上),另一头夹在到插座的那根等电位联结线上。


当然了,LEB排上,到卫生间内部金属管的那根线也必须提前拆下来,以免造成误判。


8、我发明的这一方法,除了可以用于对建筑物内总等电位联结、卫生间局部等电位联结、楼梯扶手辅助等电位联结、屋面防雷等电位联结的检测之外,还可以用于临电安全上某些接地电阻的检测。


9、其实很简单,我就是利用了钳形接地电阻表能瞬间测量回路电阻的特点,人为设计了一根两头带夹子的导线以构成回路!!!用钳形表测量用导线连通的等电位联结扁钢、LEB排与配电箱PE排、联结卫生间插座PE线的等电位联结线、金属电缆桥架、接地干线等所构成回路的回路电阻!!!如果没有做假,就绝对可以测量出小于1欧姆的电阻!!!如果测量不出回路电阻,则说明构成回路的环节中肯定有假!!!如果测量出来的回路电阻较大,则说明接触面等连接部位有问题需要处理!!!



b5426bc936251f39dc31.rar
15.1 MB
立即下载
9e4db0d5679135034991.rar
6.8 KB
立即下载
免费打赏
muyuyao
2013年08月29日 15:41:55
33楼
abcwangcen 发表于 2013-8-29 14:54 One is too old to learn !!!Love is love !!!处处留心皆学问!!!One is too old to learn !!!——-活到老,学到老!Love is love !!!——-马布里的座右铭!处处留心皆学问!!!——–我初中时期班主任叶仁义的名言!让我终身受用!每天进步一点点!———人生如逆势行舟,不进则退!
回复
muyuyao
2013年08月29日 15:45:05
34楼
zdl550502423 发表于 2013-8-29 14:53 建议楼主重新整理再发!谢谢!有空再整理、完善吧!
回复
hzhsj
2013年08月29日 17:13:36
35楼
等电位联结检测与接地电阻值测试不是同一概念。
回复
cibeidebishou
2013年08月29日 19:24:28
36楼
楼主,这个应该是测两个等电位点接地电阻加上测试线的电阻之和。跟单点接地系统测试接地电阻有点类似,就是找了另外一个接地极形成回路。这个其实还有缺陷的的,出现不合格的时候,你不知道哪个等电位箱子出问题了,还得去找那个点没接触好。个人愚见!请楼主指教。
回复
muyuyao
2013年08月30日 10:07:07
37楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-8-30 10:23 编辑 hzhsj 发表于 2013-8-29 17:13 等电位联结检测与接地电阻值测试不是同一概念。的确如此!比如说卫生间局部等电位联结,主要是卫生间六面体梁板柱钢筋的联结,再从底板钢筋十字交叉节点上引出通过带螺钉的卡子将扁钢与LEB排紧密相连,从LEB排上外引BVR-4的软铜线至进出卫生间的金属管道及卫生间内部插座的PE线端子。40*4热镀锌扁钢进入LEB盒内,卫生间六面体梁板柱钢筋的联结,主要应通过土建部分的钢筋工来完成,因为钢筋工往往不允许电工去动钢筋,在施工现场,电工是极少数的弱势群体。电工能做的仅仅是从底板钢筋的十字交叉点上引出40*4热镀锌扁钢进入LEB盒内,这部分工作在打混凝土之前就应该完成,现场监理应该进行检查验收。实际情况是:1、不少工程可能根本就没有引出扁钢,监理也糊里糊涂地让打混凝土了,电工最后就用一小截扁钢埋在墙内造假;2、还有些工程虽然扁钢可靠引出了,但后期砌墙时被破坏、找不到或内部变更LEB盒体移位,这种情况下,我遇到不少电工也会用一小截扁钢埋在墙内造假;3、即便扁钢联结是可靠地,由于国内LEB盒基本上都不合格,不仅LEB排的材质错误、规格不足,最主要是联结卡子根本不是薄钢板折弯做成的,没有可靠的内螺纹,螺钉也非常小,通常情况下,很难完成“将扁钢与LEB排紧密相连”的任务!4、施工过程中,LEB盒内会进入砂浆等建筑垃圾,甚至扁钢、LEB排、卡子上被糊上砂浆等绝缘物,后期不少电工根本不进行清理!5、建筑业电气力量最薄弱,尤其是建设单位、施工单位、监理单位、监督站、各地建设局和建委,对电气安装也最不重视,据我所见所闻,基本90%的项目部没有一名电气技术人员,更不要奢望项目部有电气施工员、电气质检员两名电气技术人员。鉴于以上情况,作为专业电气监督员的我,只能想出这种方法先从此关键节点上先确保联结的可靠性!通过我的检测方法,至少可以证明以下两点:1、扁钢是从底板钢筋上引出的;2、扁钢与LEB排可靠连接了。话说回来,如果以上两点无法保证,LEB盒子再漂亮,内部清理得再干净,其余接线、联结再完备可靠,都完全是徒劳的!
回复
muyuyao
2013年08月30日 10:27:08
38楼
cibeidebishou 发表于 2013-8-29 19:24 楼主,这个应该是测两个等电位点接地电阻加上测试线的电阻之和。跟单点接地系统测试接地电阻有点类似,就是 …谢谢您的参与!这很简单,如果测试A点、B点的值不合格,可再测A点、C点的值,如合格,那足已说明A点是可靠的,问题就出在B点上!
回复
mzhy32352
2013年09月01日 11:05:50
39楼
学习学习谢谢
回复
九天之上
2013年09月03日 12:01:34
40楼
好资料,非常感谢。不错不错
回复
mystarshow
2013年09月03日 15:23:59
41楼
楼主,最好用图片来表达意思啊!文不如表,表不如图。像在公司邮件里一堆文字都是没有人会仔细看完的。
帖子在仔细看下,学习经验交流下!~~~
回复
muyuyao
2013年09月04日 15:05:30
42楼
mystarshow 发表于 2013-9-3 15:23 楼主,最好用图片来表达意思啊!文不如表,表不如图。像在公司邮件里一堆文字都是没有人会仔细看完的。帖 …12-16楼有图片啊!还不够详细吗?!请指出,我好加强说明!
回复