35kV变电站采用外桥接线 是枢纽站 保护如何考虑?
zhengrongting_2012
2013年08月06日 15:48:06
来自于继电保护
只看楼主

35kV变电站采用外桥接线 是枢纽站 保护如何考虑?

35kV变电站采用外桥接线 是枢纽站 保护如何考虑?
免费打赏
红苹果
2013年08月06日 16:35:32
2楼
:lol
啥枢纽站,35KV的都成枢纽站了啊。。
外桥接法没干过,估计至少得2套线路保护(方向)+1套或者2套测控。。。
回复
zhengrongting_2012
2013年08月07日 10:29:21
3楼
jsguxin_cn 发表于 2013-8-6 16:35 啥枢纽站,35KV的都成枢纽站了啊。。外桥接法没干过,估计至少得2套线路保护(方向)+1套或者2套测控 …也就只能这样 典设上根本就没有外桥
回复
zhengrongting_2012
2013年08月07日 10:30:57
4楼
jsguxin_cn 发表于 2013-8-6 16:35 啥枢纽站,35KV的都成枢纽站了啊。。外桥接法没干过,估计至少得2套线路保护(方向)+1套或者2套测控 …有木有具体方案,急用
回复
lingxuct
2013年08月07日 10:33:48
5楼
系统情况怎样,外桥式又是怎样,主变几台,容量多少,进线几条,出线几条,同进线相等电压的出线几条?
回复
红苹果
2013年08月10日 17:35:10
6楼
同楼上。。楼主人呢,
回复
zhengrongting_2012
2013年08月16日 08:40:19
7楼
我把电气主接线给你们
回复
zhengrongting_2012
2013年08月16日 08:45:23
8楼
就是这个主接线 外桥保护的配置
回复
lingxuct
2013年08月21日 14:55:01
9楼
CAD的保存版本太高,偶打不开。
回复
zhengrongting_2012
2013年08月21日 15:40:19
10楼
已经转化成04版的了
回复
zhengrongting_2012
2013年08月21日 15:45:21
11楼
zhengrongting_2 发表于 2013-8-21 15:40 已经转化成04版的了亲们,急用,看看
回复

相关推荐