【求助】关于无电缆沟的配电间,低压配电柜(下进下出线方式)的基础高度问题
fandc1985
fandc1985 Lv.2
2013年08月06日 18:24:47
只看楼主

这里一个配电间(在二层,没有设计电缆沟,一层是干其他用的,不能走电就不要想了),5个低压配电柜现在是安装再10#的基础槽钢上。进线电缆是双根3*185带凯的。 由于目前的基础高度太低,进线电缆(下进线,下进线的母排大约离进线柜底部有40多公分)弯曲度太小,没法接到进线柜里。所以想把配电柜的基础整体抬高。想问各位大仙:1.抬高多少合适?(抬高太多我怕影响操作和检修)2.有没有相应规范? GB 50171-201里没有明确说明

1.抬高多少合适?(抬高太多我怕影响操作和检修)
2.有没有相应规范? GB 50171-201里没有明确说明
3.垫高的部分用什么结构?
4.抬高后配电柜会不会倒掉?

工期比较紧,没有时间考虑换成上进下出配电柜或其他。
免费打赏
rk5707
2013年08月06日 21:38:44
2楼


如果非要下进线,也可以抬高,我就做过UPS室的,把配电室室内水平面统一用钢结构抬高500mm(自己综合考虑),这样就不会影响到操作和检修。

然后把柜子的重量提给结构,结构会给你计算好的,倒不了。。呵呵!!


附图:
2013-07-17 08.49.53.jpg

个人理解,仅供参考。
回复
dianqipanli
2013年08月06日 22:07:34
3楼
支持沙发做法,几年前,施工一个医院,变电所就是这么做的。下面走电缆挺方便的,室内观感也挺漂亮。
不过室内的高度要够。
回复
liuxinkai
2013年08月07日 08:28:54
4楼
我的个工程,甲方非得放二层。没办法,整体提高了500,自己搭建的钢平台
回复
fandc1985
2013年08月07日 09:52:25
5楼
跟UPS、机柜室一样的话,费用是不是特别高,我这个配电室不超过30平方米,一共6个配电柜。
回复
fandc1985
2013年08月07日 10:02:24
6楼
而且变配电室用机柜间那种活动地板,感觉怪怪的,强度不晓得够不够。
回复
fandc1985
2013年08月07日 10:03:34
7楼
liuxinkai 发表于 2013-8-7 08:28 我的个工程,甲方非得放二层。没办法,整体提高了500,自己搭建的钢平台钢平台上面铺神马?
回复
mny_maker
2013年08月07日 14:35:52
8楼
同意沙发的。。。。
回复
lingxuct
2013年08月07日 15:37:25
9楼
按规范要求电缆弯曲半径不小于20D,185带铠电缆的外径53.7mm,20倍有1074mm !

二种方法:
一层顶部(楼板下)走槽盒,槽盒底离楼板1074,楼板打电缆穿孔;

第二种,把柜子基础槽钢抬高到(上平面)离所在地面1000,否则电缆弯曲半径达不到规范要求(或把电缆换成120的三根,120带铠电缆外径45.5,20倍为910,槽钢上平面离地800就可以了)。
回复
无啥特长
2013年08月07日 16:04:21
10楼
还有种方法,如果空间够的话,设个电缆分接箱,改用单芯电缆进柜。
回复
lingxuct
2013年08月07日 17:02:15
11楼
huangchen0213 发表于 2013-8-7 16:04 还有种方法,如果空间够的话,设个电缆分接箱,改用单芯电缆进柜。是的,支持朋友的做法。当抬高基础有难度时,在进线柜旁加一台电缆转接柜,从转柜到进线柜用母排,转接柜中电缆接线位置在1500以上,沿电缆进柜方向上尺寸尽量做大,这样就有电缆弯曲的位置了。
回复