2楼
这题查5352还是5222来着,反正变压器阻抗电压超过了10.5%,就要选择1.25%档位,考虑到正负平衡选择C
回复
3楼
但是这样没有用到电压调整计算...
回复
4楼
设计手册上好像有的。
回复
5楼
看来应该是选D,但是“变压器阻抗电压超过了10.5%,就要选择1.25%档位”没有依据
回复
6楼
见DLT5153-2002 附录H2 变压器阻抗电压超过了10.5%时,为满足电压调整的要求,宜选用有载调压变压器,分接开关的选择应满足下列要求 1.调压范围应采用20%,2.调压装置的级电压不宜过大,可采用1.25%
依题意,选C为合适的
回复
7楼
应该选D 额定电压226V 电压波动范围208——242
回复
8楼
yinguozhi718_ 发表于 2013-8-19 22:19 应该选D 额定电压226V 电压波动范围208——242按电力工程电气设计手册第7-1节计算例题,注意变压器两侧额定电压为226KV和6.3KV,按步逐计算答案C.根据厂用电规范,级电压去1.25.
回复
9楼
这道题就用附录H中的公式就行 ,最后算出来 n*q >= 7.1 n*q <=-6.7 这样只有A C选项符合,但是是有载调压,所以级电压选 1.25%,所以选C
回复
10楼
汪工版的答案上面也没有推算的,题目要求“按电压调整计算”
各位朋友,看看这样做是否可取
回复
11楼
请各位参考一下,这样是否可取……
回复