23楼
lingxuct 发表于 2013-8-8 10:36 设计还不知道甲方是谁?个人所在中石化一个分公司,以前用上海HJ的,自大乙烯项目由总部招标,框架协议 …这个项目的 欧通 技术服务还行,有专业人员在施工现场“值班”。
回复
24楼
yangyige123456 发表于 2013-8-8 16:17 请教楼主,易事特 是什么柜子啊,是UPS吗 60Kva这么大 ?,变压器旁边矮柜子是什么啊,低压出线开关配的黄灯 …易事特是UPS。变压器旁边矮柜子是西门子的高压隔离柜。黄灯是 故障信号显示
回复
25楼
zyn891106 发表于 2013-8-8 17:35 怎么没看到补偿柜补偿柜在最末端。
回复
26楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-8-9 10:56 编辑 dopic 发表于 2013-8-8 13:23 版主,你好!一个疑问一直困扰,照片上环网柜可以和变压器紧贴着安装吗?有什么参考资料和依据,学习一下 …第二张和第七张图片是变压器,我没见到“环网柜”?变压器的低压铜排出线,只能与低压进线柜靠拢,拉开距离会增加铜排长度,为什么不靠拢?
回复
27楼
这应该是西门子授权的8PT柜。
回复
28楼
rk5707 发表于 2013-8-8 18:15 易事特是UPS。变压器旁边矮柜子是西门子的高压隔离柜。哦 专门做了一个UPS室,低压开关用的 什么牌子的 故障信号是从低压开关引出来的吗,为什么要一个高压隔离柜啊,高压柜在其它房间吗?低压联络 是做在进线柜旁边的吗》楼主能否发一份图纸,结合着你照片学习一下啊 谢谢了。
回复
29楼
yangyige123456 发表于 2013-8-9 13:33 哦 专门做了一个UPS室,低压开关用的 什么牌子的 故障信号是从低压开关引出来的吗,为什么要一个高压隔离 …你的所有吗 都是对的,恭喜你 你答对了。
回复
30楼
大致一看做的挺不错的了。欧通的柜子确实有点坑爹,没有HJ的好!中石化用这两个厂家的柜子较多,不过也有用ABB的;现在这个欧通的柜子把二次线接线改到后面了?
回复
31楼
楼主楼主楼主
回复
32楼
rk5707 发表于 2013-8-9 14:11 你的所有吗 都是对的,恭喜你 你答对了。联络柜做在进线柜后 还没有做过呢。开关站就在隔壁房间?
回复