GGD若采用电缆上进上出的方式,对开关柜有要求吗?一般深度为600mm,是否要改为800mm?上出线的位置是在柜顶部还是柜顶后侧(如何与桥架对接)?
GGD若采用电缆上进上出的方式,对开关柜有要求吗?一般深度为600mm,是否要改为800mm?上出线的位置是在柜顶部还是柜顶后侧(如何与桥架对接)?
2楼
顶一下,我也想知道。
回复
3楼
可以吧,估计得800的柜子。。问问做成套的
回复
5楼
800深的柜子 600的不好做
回复
6楼
估计得要800的:lol:lol
回复
7楼
在柜顶后面800
回复
8楼
要加深柜体了,否则电缆和母排位置打架
回复
9楼
干脆用GCS岂不是方便。
回复
10楼
可以上进上出的啊,出线是在柜子后侧的顶部,应该用800深的柜子吧。
回复
11楼
必须用800深的柜子,否则实现不了上进上出,同时要考虑到主母排和电缆的位置。