关于防震缝的一些问题
hardnose
hardnose Lv.4
2013年08月07日 11:46:44
只看楼主

1.房屋结构类型相同(如框架结构),但是两侧高度不同的时候,防震缝应该按照哪边来确定?答:《高规》3.4.10条,第3款:结构相同时,防震缝应该按照较低的房屋高度确定。本人的问题是:按照计算结果,应该是较高房屋需要的防震缝较宽,那为什么按照较低房屋来确定呢,这样不是对较高房屋不利吗?2.《高规》3.4.10条,第2款:防震缝两侧结构体系不同的时候,防震缝按照不利的结构类型确定。这句话怎么理解?

1.房屋结构类型相同(如框架结构),但是两侧高度不同的时候,防震缝应该按照哪边来确定?
答:《高规》3.4.10条,第3款:结构相同时,防震缝应该按照较低的房屋高度确定。
本人的问题是:按照计算结果,应该是较高房屋需要的防震缝较宽,那为什么按照较低房屋来确定呢,这样不是对较高房屋不利吗?
2.《高规》3.4.10条,第2款:防震缝两侧结构体系不同的时候,防震缝按照不利的结构类型确定。
这句话怎么理解?
比如两侧分别为框架结构和框剪结构,
是不是说:缝宽=max(按照框架计算的结果,按照框剪结构计算的结果)?
请前辈们赐教啊!谢谢了!
免费打赏
biebct
2013年08月07日 14:04:43
2楼
呵呵,你可以看看老朱的一些规范解释啊
回复
xr8826
2013年08月07日 15:36:12
3楼
本帖最后由 xr8826 于 2013-8-7 15:38 编辑

我看了一下朱总 <高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析> ,54页,不利的结构类型是指防震缝两侧结构水平相对位移较大的结构,两侧为框架和框剪时,框架即为不利体系。
其实我最近做二注真题的时候也有这个疑问,10年二注真题下午卷28题就是个计算防震缝宽度的题,我觉得答案不对,应该为100+(30-15)/3 X 20=200mm,住建部真题答案给的是70+(30-15)/3 X 20=170mm 。也想请教一下高手。
回复
yannizi
2013年08月07日 15:43:53
4楼
这个你可以参考一下《建筑抗震设计规范》第6.1.4条第三款:防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定。即比如对框架结构和框架剪力墙结构来说,确定防震缝宽度时,应该按照框架结构类型和两种结构类型中较低房屋高度来确定结构防震缝的宽度
回复
hardnose
2013年08月07日 16:17:40
5楼
xr8826 发表于 2013-8-7 15:36 我看了一下朱总,54页,不利的结构类型是指防震缝两侧结构水平相对位移较大的结构,两侧为框架和框剪时,框 …这题,貌似用的是旧版的规范,框架结构防震缝的距离,旧版为不小于70,新版为不小于100.另外,我觉得此题,用旧版规范计算结果为:按照框架结构解为:70+15/3*20=170;按框剪结构解为:(70+33/3*20)*70%=203.题目要求最小防震缝宽,是不是就是取计算结果的最小值?
回复
hardnose
2013年08月07日 16:23:18
6楼
yannizi 发表于 2013-8-7 15:43 这个你可以参考一下《建筑抗震设计规范》第6.1.4条第三款:防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的 …如果较低高度房屋是框剪结构。那最终,防震缝是=max(较低房屋计算结果,框架结构计算结果)?
回复
fengzi939913
2013年08月07日 16:30:14
7楼
这条规范说的很清楚啊,防震缝应该按照较低的房屋高度确定,两侧结构体系不同的时候,防震缝按照不利的结构类型确定,框架结构和框剪结构时肯定是按框架结构算。
回复
hardnose
2013年08月07日 16:38:47
8楼
hardnose 发表于 2013-8-7 16:17 这题,貌似用的是旧版的规范,框架结构防震缝的距离,旧版为不小于70,新版为不小于100.另外,我觉得此 …刚刚看了朱炳寅的规范说明之后,这题的计算结果应该按照不利结构选取,即框架结构取值。xr826是对的!:lol
回复
mcgradywjx
2013年08月08日 21:12:26
9楼
fengzi939913 发表于 2013-8-7 16:30 这条规范说的很清楚啊,防震缝应该按照较低的房屋高度确定,两侧结构体系不同的时候,防震缝按照不利的结构 …那如果对于较高的框架结构和较低的框剪结构,抗震缝该怎么计算呢?
回复
mcgradywjx
2013年08月08日 21:15:54
10楼
hardnose 发表于 2013-8-7 16:17 这题,貌似用的是旧版的规范,框架结构防震缝的距离,旧版为不小于70,新版为不小于100.另外,我觉得此 …没必要了,根据规范,这道题目只要计算框架的就可以了,不需要再计算框架剪力墙的防震缝~
回复
mcgradywjx
2013年08月08日 21:18:36
11楼
xr8826 发表于 2013-8-7 15:36 我看了一下朱总,54页,不利的结构类型是指防震缝两侧结构水平相对位移较大的结构,两侧为框架和框剪时,框 …我算的和你一样,也是200mm,估计原来的是老规范了~