控制变压器一次侧断路器的选择
zigj
zigj Lv.12
2013年08月07日 15:52:07
只看楼主

一台380V/220V,50KVA的控制变压器,一次侧的断路器选择问题1、是否需要考虑变压器的合闸涌流。2、是否需要按高压系统通常做的,躲过低压侧短路时,流过一次侧的最大短路电流,来做速断。请大家根据自己的经验,发表意见。

一台380V/220V,50KVA的控制变压器,一次侧的断路器选择问题
1、是否需要考虑变压器的合闸涌流。
2、是否需要按高压系统通常做的,躲过低压侧短路时,流过一次侧的最大短路电流,来做速断。

请大家根据自己的经验,发表意见。
免费打赏
lingxuct
2013年08月07日 16:06:37
2楼
是的,控制变压器因容量太小,一次侧熔断器或断路器无法保护二次侧的短路。

一般控制变压器(100VA以内)电源侧装2A熔丝。(装4A微断也可以)

二次侧各熔丝不能太大,一定要做到短路时不损坏变压器。
回复
zigj
2013年08月07日 16:19:07
3楼
版主好,我这台控制变压器是50KVA的,请您帮助配置一下一次侧的断路器。
另,系统动力变是2000KVA的。
谢谢!
回复
lingxuct
2013年08月07日 16:38:04
4楼
50VA接380V时的满载电流为0.13A,根本没有这么小的断路器或熔断器,所以只能装线路(到变压器前)的短路保护。

动力变2000KVA,需要什么?
回复
zigj
2013年08月07日 16:58:41
5楼
版主,是50 kVA
回复
bgyweiwo
2013年08月08日 11:21:49
6楼
很好,学习了~