求助::关于小区室外消火栓供水的问题????
ziluolankuaile
2013年08月07日 16:13:54
只看楼主

1. 在无市政消火栓的情况下,小区所需要设置的室外消火栓是由市政管网直接供水还是由消防水池来供水啊? 比如市政管网水压0.32MPa,小区室外消火栓用水量经查规范为20L/S,灭火时间2h,那么根据这些内容可否来判断改采用哪种方式?2. 假设室外消火栓由消防水池经室内消防水泵加压供水。是否在消防水池上设供消防车取水的取水口,以此避免消防水泵故障所导致的室外消火栓没水?3.假设室外消火栓由消防水池经室内

1. 在无市政消火栓的情况下,小区所需要设置的室外消火栓是由市政管网直接供水还是由消防水池来供水啊?
比如市政管网水压0.32MPa,小区室外消火栓用水量经查规范为20L/S,灭火时间2h,那么根据这些内容可否来判断改采用哪种方式?

2. 假设室外消火栓消防水池经室内消防水泵加压供水。是否在消防水池上设供消防车取水的取水口,以此避免消防水泵故障所导致的室外消火栓没水

3.假设室外消火栓消防水池经室内消防水泵加压供水,那么该消防水池一般是设置在室内,并且和室内消火栓合用一个,还是单独设置室外消防水池?
免费打赏
j3917332
2013年08月08日 08:32:12
2楼
1,从问题来看有市政管网,无市政消火栓,这种情况下必须设置室外消火栓,如果市政管网很可靠(两路以上进水,流量和压力满足生活和消防最不利工况时),不用另设室外消防水池,直接从市政管网上面接。
另一种情况是,有市政一路进水,这时常用的解决办法是用市政接消火栓,但是要设消防水池储存室外消防用水量,并且必须要设供消防车取水的取水口。另外还要满足消防水池的保护半径不超过150米。
回复
j3917332
2013年08月08日 08:35:49
3楼
2,在任何情况下,有条件都应该设消防车的取水口,但是如果是由消防水泵供室外消火栓用水时,且水池位置难以设取水口的情况下可以不设取水口。(消防水泵都会有备用泵,如果发生火灾是同时都坏了,那只能说是中头彩了)
回复
j3917332
2013年08月08日 08:37:23
4楼
3,消防水池和消防泵房通常都是合用,且常常会放在地下室,并且毗邻外墙。
回复
ziluolankuaile
2013年08月08日 09:47:24
5楼
j3917332 发表于 2013-8-8 08:32 1,从问题来看有市政管网,无市政消火栓,这种情况下必须设置室外消火栓,如果市政管网很可靠(两路以上进水 …非常感谢您的解答。这里还有一点室外消火栓方面的问题向您请教:如何判断市政管网的水压及水量是否满足室外消火栓的要求? 根据现有的已知条件,低压消防管网最不利消火栓出口压力不低于0.1MPa,室外消防流量20L/S,火灾时间2h,市政管网水压0.32MPa,市政管道管径200mm。可以判断是否满足吗?还是需要其它更多的条件来判断?最为困惑的是市政管网总是只有个水压大小,没有流量大小。由于初出校门,很多专业知识的理解上很模糊,再次感谢您。
回复
feiyingtiandi
2013年08月09日 18:55:51
6楼
我的理解是,水压是满足的,市政水压0.32MPa,消火栓出口压力≥0.1MPa,那就是还有最多0.22MPa用于消耗在静水压和管道损失上。
流量我也纳闷中,同求指教。
回复
j3917332
2013年08月12日 12:31:23
7楼
ziluolankuaile 发表于 2013-8-8 09:47 非常感谢您的解答。这里还有一点室外消火栓方面的问题向您请教:如何判断市政管网的水压及水量是否 …有市政管径就可以反推出流量来,规范里面控制管道流速,这就是设计的时候通过流量来选择管径的根据了,以DN200的管道为例,设计流速不超过1.8米/秒,设计流量约为55L/S。
回复
季利
2013年08月13日 11:27:13
8楼
2. 假设室外消火栓由消防水池经室内消防水泵加压供水。是否在消防水池上设供消防车取水的取水口,以此避免消防水泵故障所导致的室外消火栓没水?
个人觉得消防水泵都有备用泵,可以不用再设消防车取水口
回复
qingsifeixue
2013年08月13日 16:18:03
9楼
假设设置消防水池,则应当配套设置消防取水口
回复

相关推荐