别墅项目设计的难点:别墅项目电气设计的难点不在户内,而在户外。1. 供电方案的确定-变电所数量及位置的确定变电所数量及位置的确定由以下三个因素决定: a. 供电的合理性-尽量靠近负荷中心; b. 与室外景观的协调; c. 与当地供电部门的协调-供电方案需得到正式批复。 在以上因素中,第三个因素往往起到决定作用,而且属于非技术因素。尽管有规范、规定,但不同的项目批复的方案差异很大。 在供电方案的确定中,主要存在以下争议:
别墅项目设计的难点:别墅项目电气设计的难点不在户内,而在户外。
1. 供电方案的确定-变电所数量及位置的确定
变电所数量及位置的确定由以下三个因素决定:
a. 供电的合理性-尽量靠近负荷中心;
b. 与室外景观的协调;
c. 与当地供电部门的协调-供电方案需得到正式批复。
在以上因素中,第三个因素往往起到决定作用,而且属于非技术因素。尽管有规范、规定,但不同的项目批复的方案差异很大。
在供电方案的确定中,主要存在以下争议:
土建变电所与箱式变电所的争议、变压器容量与数量的争议。
建议:供电方案的确定,在项目的前期就应进行,将有充分的时间进行协调与磋商,如在项目后期进行,甲方将处于不利局面。
建筑专业在前期总图规划时,应适当考虑变电所的位置,对于变电所位置与环境的协调等问题,甲方应尽早介入。
2. 室外兀接柜、配电柜的位置确定。
室外兀接柜、配电柜的位置确定因素也有三个,与第1项中所述相同。
3. 室外管线的综合规划
a.别墅类项目与高层住宅等其他住宅项目相比,楼间道路及绿化区域较窄,各种管线的综合较为困难,有些项目曾出现室外干管进入私家小院情况,因此,管线规划应提前进行,以避免出现此类情况。
b.电气管线应尽量合并,以减少外线所占宽度。如:电视、电信、安防管线共井敷设,但需甲方与电信、电视部门协调。高压干线与低压干线共井,但需甲方与当地供电部门协调。