应急照明是否需要设计PE连接?
sunleixc
sunleixc Lv.2
2013年08月08日 09:11:31
只看楼主

应急照明是否需要添加PE线?还是按照电气施工质量验收规范(19.1.6 当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。)当高度大于2.4米时不用设置?

应急照明是否需要添加PE线?还是按照电气施工质量验收规范( 19.1.6 当灯具距地面高度小于2.4m 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE )或接零(PEN )可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。)当高度大于2.4米时不用设置?

免费打赏
xinxirong
2013年08月08日 09:36:08
2楼
带蓄电池的应急灯都是金属外壳的吧,要接PE线的
回复
红苹果
2013年08月08日 09:38:42
3楼
一般都有。。
回复
sunleixc
2013年08月08日 09:57:31
4楼
xinxirong 发表于 2013-8-8 09:36 带蓄电池的应急灯都是金属外壳的吧,要接PE线的那要是蓄电池都是在应急照明柜的情况呢?设计现在给我说脸普通照明都要设PE了。不是和验收规范冲突么?
回复
lisa104027
2013年08月08日 10:58:53
5楼
带不带PE线跟蓄电池没有关系,之所以是限制2.4M是因为太低了,人能容易接触的到,一旦发生漏电就跟危险了,现在设计上照明插座回路都有PE线
回复
云飘飘
2013年08月08日 11:40:12
6楼
都需要接PE线。
回复
xinxirong
2013年08月08日 12:42:33
7楼
反正现在设计的照明回路都带PE线,除非没有金属外壳
回复