今天工地质检发现阳台边构造柱的这个问题
梦翅膀
梦翅膀 Lv.3
2013年08月08日 10:58:34
来自于建筑施工
只看楼主

求各位大大发表意见,这种现象的原因,后果,和如何整改?

IMG_20130808_092515.jpg求各位大大发表意见,这种现象的原因,后果,和如何整改?

IMG_20130808_092515.jpg

免费打赏
尘埃
2013年08月08日 11:19:54
2楼
不知道是否钢筋按规范要求施工了,只要钢筋没问题,这点小毛病还OK了
顶端的缝隙用砂浆塞满
回复
甲方施工员
2013年08月08日 15:54:36
4楼
看了半天没看懂什么东西,举手之劳给照片竖过来就更好了
构造柱出现这个情况不算大问题,砂浆补平,但作为质量控制也是要引起重视的
回复
lvyouzi
2013年08月09日 10:42:47
6楼
典型的豆腐渣工程,马牙槎没有,混凝土缺陷,砂浆不饱满,解决办法:打掉重做!
回复
linchu636178
2013年08月16日 16:55:38
7楼
遇到过这样的施工单位,施工质量基本上也就这种程度了。
回复
crazyma
2013年08月16日 19:22:35
8楼
马牙槎小了,顶部不密实的混凝土是浇筑构造柱混凝土时开口部位,是混凝土初凝后补的,记得以后让他们多塞点混凝土就好,不过没什么大问题
回复
amenzjb
2014年01月14日 09:16:48
9楼
看了半天。。。看不懂图
回复
bacda
2014年01月14日 09:38:31
10楼
本帖最后由 bacda 于 2014-1-14 09:54 编辑

建议顶部木工支模做簸箕口,这样泥工施工方便,浇筑完成第二天直接用錾斧砍去再修补就OK。
另外别听人家瞎喷,啥豆腐渣啥的。有些观感上面的东西没有必要太计较,如果是创优的,那贴胶带的就胶带,其实很多优质工程也是靠修出来的。