钢结构框架柱箱形截面与H形截面的连接,怎么连接?
zlw203
zlw203 Lv.7
2013年08月08日 13:44:03
只看楼主

本人做一钢结构项目,属于工业厂,配粉钢筒仓,房钢框架柱,1、2层是箱形截面3000x300x16x16,3、4、5层是H形截面300x300x10x15,钢结构框架柱箱形截面与H形截面的连接,怎么连接?

本人做一钢结构项目,属于工业厂,配粉钢筒仓,房钢框架柱,1、2层是箱形截面3000x300x16x16,3、4、5层是H形截面300x300x10x15,钢结构框架柱箱形截面与H形截面的连接,怎么连接?
免费打赏
flo8888
2013年08月12日 13:16:24
12楼
如果是刚接连接必须有一段上柱嵌固在下柱中,否则弯矩无法传导下去。
如果是铰接连接,端板+加劲肋板即可。
回复
smm9
2013年08月12日 16:23:50
13楼
翼缘的连接较为简单一些,坡口垫板焊接就可以了!~就是腹板较难处理一些,我觉得可以加盖板,盖板中间向上伸出一个连接板与H型钢腹板连接!就是可能要验算下盖板将弯矩传递给箱型柱的翼缘板,焊缝和盖板本身的承载能力不知道如何
回复
skyblue001
2013年08月12日 17:11:12
14楼
见01SG519图集
回复
clivecen
2013年08月12日 17:16:45
15楼
盖板将弯矩传递给箱型柱的翼缘板??表示压力很大。
回复
邵少
2013年08月13日 08:15:02
16楼
01sg519上都有节点的
回复
hmf345963
2013年08月13日 12:41:58
17楼
看的不是很清晰
回复
刘畅lv科比
2013年08月13日 15:28:33
18楼
对这种东西不是很明白,看看
回复
1syj
2013年08月15日 10:35:33
19楼
腹板采用螺栓接,翼缘采用剖口焊接,要加盖板,不然很难满足强连接弱构件要求(梁柱连接极限承载力与塑性受弯承载力比值)。
回复
zlw203
2013年08月15日 17:28:13
20楼
都说的在理,挺好的,但是我还是很迷惑,传个节点图,长长见识吧!谢谢!
回复
霜雪寒潇
2013年08月16日 08:53:23
21楼
路过学习下
回复

相关推荐